2014-01-18 7:45 pm
1.220V50A無融絲開關是要3P OR 2P.
2.裝在配電箱裡一定要用銅片嗎?水電行有賣嗎?還是可8MM電線代替.
3.配電箱至電熱水器我沿牆壁牽明線用8MM電線可以用3C8MM多心絞線.還是一定要用3條單心8MM 銅線?
4.接地線可不可就近接浴室110V插座綠色.接地線.謝謝
5.還有沒有其他要注意的地方.謝謝

回答 (4)

2014-01-19 5:27 am
✔ 最佳答案
1.220V50A無融絲開關是要3P OR 2P.
ANS: 2P. 但是切記要買帶"漏電斷路器型的ECB"或是NFB下加掛"漏電斷路器ELB", 才可確保漏電情事發生時可自動斷電, 保護人身安全.

2.裝在配電箱裡一定要用銅片嗎? 水電行有賣嗎? 還是可8MM電線代替.
ANS: 一次側銅排只有配盤廠才有, 一般市面買不到. 可用8平方電線代替, 但是線頭壓接端子必須壓實.

3.配電箱至電熱水器我沿牆壁牽明線用8MM電線可以用3C8MM多心絞線.還是一定要用3條單心8MM 銅線?
ANS: 前者比較美觀, 後者比較好施工(3芯8平方的多股絞線, 要轉彎不是太好折唷). 一般家庭室內配線差異不大.

4.接地線可不可就近接浴室110V插座綠色.接地線.謝謝
ANS: 不可以! 要用原本電源線的其中一芯直接鎖在分電盤的接地銅板上, 途中不可分接或絞接, 記得是"接地銅板", 不是N相銅板. (設系共地系統例外).

5.還有沒有其他要注意的地方.謝謝
ANS: 都已說完, 還有問題再說吧.
2014-05-30 3:40 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-01-19 4:57 pm
台灣一般家庭入戶線才60A

熱水器一開其他家電還要用嗎?----這是有疑問的.
2014-01-18 10:43 pm
看了你的提問十分擔心。似乎閣下並不熟識電力系統。

在洗澡時全身皆濕,容易過電,接地不良會非常危險。

曾經發生的意外是丈夫安裝的熱水器把老婆電死了,生命無價,找專業人員安裝吧!

熱水器的工率很大,危險性較高,請千萬小心。