W=I*V
假設我有一台單向冷氣機吃220V電流1A所以就是220*1=220瓦特,如過是2A安培就是大約440瓦特,那如過冷氣機是吃110V如過也是1A培就是110瓦特,2A就是220瓦特,我有以下問題? 一樣都有220瓦特的功率輸出但安培數不一樣,這樣度數有差嗎?(1000W=1度)

1.高電壓低電流,反而我用220V冷氣機更耗瓦特數,不是用220V吹冷氣更省電,這樣算起來好像是110V冷氣機省電?

2.有的設備如吹風機他都是額定800W但用110V與220V電源來吹浩電一樣,但人家說220V會比較省電??

還是要如何解釋才對呢~~謝謝

回答 (8)

2014-01-16 7:38 pm
✔ 最佳答案
你說的"一台單向冷氣機吃220V電流1A所以就是220*1=220瓦特,如果是2A安培就是大約440瓦特"是錯的。
同一台冷氣插220V時是1A,沒事怎麼會還是插220V時,居然會自願變成流過2A,而消耗440瓦?你真的想要改消耗440瓦時,那你一定要:
A. 將電壓升高,電流才會升高,它是成平方增加的,例如改插440V,升壓2倍,耗電加4倍,220瓦變成880瓦,若電流只想增加2倍,電壓要上升根號2,就是1.414倍,就是要改插311V才行,電流可不是由你的意念控制的。
B. 電阻降低,電流才會升高,也就是冷氣肚子裡的電路短路了。
該同一台冷氣是設計在220瓦運轉的,進來的瓦數與動力輸出及散熱是平衡的,機器不會過熱而燒掉,但若因誤插高壓電或短路,造成瓦數上升,那麼該冷氣就會發生非在設計範圍的高溫,因無法散熱而燒掉,完蛋了。
你所說的高電壓低電流,因瓦數一樣,由於電費是依瓦數計收的,所以電費是一樣的,因此提高電壓並不是為了省電,而是因為在瓦數一樣狀況下,可以使電流降低,可以省銅線材料費,也好設計,馬達體積也可能可以縮小,售價降低,消費者就願意掏錢買,市場會擴大,廠商就容易賺錢,家中送電線路,也因電流小,會較安全。
而瓦數是依商品動力的需求,來決定的,例如一般4度C的冰箱只需400瓦,但是3坪27度C的房間,就需要1,000瓦的動力,壓縮機才夠冷卻,小烤箱只需要800瓦,而大烤箱一定要1600瓦,專業烤箱瓦數要更大,也是同樣的道理,這瓦數是要配合需求,是不能改太多的,廠商不能讓消費者抱怨說不夠冷、烤箱不夠熱、水打不上屋頂、燈泡不夠亮、鋸子切不動木板等等。
家中冰箱若裝上1000瓦的壓縮機,那會使冰箱裡面深度凍結,或者使壓縮機只運轉5分鐘,就夠冷了,這樣壓縮機時常起動,會很耗電,被消費者會罵、拒買,就完蛋了。
2014-05-30 2:06 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2014-01-20 7:40 am
瞭解一次、多一次的保障。尋找八大行業工作。必須謹慎小心一點。
小巴常說:保險跟冒險只差一個字,意義卻是大不同!
一通電話、一次詢問。都是為自己的著想。
2014-01-16 7:59 pm
幾位先進所答不錯

220V比110v便宜一點點

除下例線路損失一個月可省幾塊錢 外

導線的配置與開關、插座器具都可小一半,投資費用可省數十元

真有興趣建議看以下書籍 所以110V還是比220V貴一點 確實貴一點點的理由如下 例 因若用110V單相,拉 17米,二條 34米約0.2Ω,110V比220V多約6A,線路就多損失7.2瓦,1個月若用100小時,就多約1度電。 電其實不難,若真有興趣,建議可參看下列書籍,你就可了解電其實好好玩(但要鞋子清潔乾燥就可),本人只站在推廣實用電學常識的立場,才提供上述解說。 〝電氣科學實驗DIY〞 〝DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗 全民 生活 用電 常識〈DIY解說〉基礎篇 實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗. 之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解 7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算 19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗 47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護49 栓形熔絲(D-FUSE)與無熔絲開關之比較 50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第七章 電力用電與電動機 148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動 第八章 變壓器與電容器 173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 第 九 章 改善功率因數 181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 236 超高亮LED可利用電話線來當作停電照明第十一章 高 壓 412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係 何堃山著 www.powerman.com.tw 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
參考: 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw何堃山著 www.powerman.com.tw
2014-01-16 7:04 am
一般相同噸數的冷氣機,不論是110V或220V的機型,耗電量(消耗電功率)都是固定的。
例如消耗電功率為220W的冷氣機,不考慮功率因素的前提下,如果是吃220V電源的機型,運轉電流會為1A;若是吃110V電源的機型,運轉電流會為2A,不會因為電壓差異而有耗電量的不同。
大馬力(噸數)的冷氣機消耗電功率往往超過1000W,為了避免運轉電流過高衍生安全性的問題,幾乎都是採用220V的規格設計。
參考: Birdy+系統工程師的居酒屋
2014-01-15 7:22 pm
所謂220V比較省電是線電組的關係

電壓高時E=IR電流較低
W=I2R

線損失也會降低
2014-01-15 8:34 am
1.
220V × 1A = 220瓦特
110V × 2A = 220瓦特
1度=1000瓦特·小時,以用電1小時來說,1000瓦特為1度。因為都是220瓦特,所以用1小時都是0.22度,所以用110V或220V所耗的瓦特數都是一樣的,所以度數也是一樣的。(耗不耗電能是看瓦特數,即電壓乘以電流值,就像你寫的I×V,不是光看電壓或電流)

2.若加上電線發熱的能量損耗,則用220V的較省電沒錯。因為電線耗損的是(I^2) × R,即電流的平方乘以電線的電阻值。由於電線的電阻值是幾乎固定的,所以電流越小,損耗的越少。220V的電流較小,所以較省電。

結論:
光看冷氣機本身,損耗的能量不論是用220V 1A,或用110V 2A,損耗的能量均相同。但加上電線的損耗,則用220V 1A較不耗電。
2014-01-15 8:24 am
(1000W=1度) 並不正確。

1 度電 = 1kW hour

即是 以 1000W 功率 運行 1 小時,

220 V 行 1A , 110 V 行 2 A 結果 耗用的能量 (電) 是相同的。

2014-01-16 00:30:45 補充:
結論:
光看冷氣機本身,損耗的能量不論是用220V 1A,或用110V 2A,損耗的能量均相同。但加上電線的損耗,則用220V 1A較不耗電。