DC電源問題VDC/mA

2013-12-09 5:54 pm
請問若是一個電源DC24V和一個訊號源4-20mA,要同時接在一個元件端上,依元件上的腳位需同時將DC24V和4-20mA共COM,但這DC24V和4-20mA是屬於不同的電源迴路,這樣接是否有甚麼風險或有其他方式解決之?

回答 (2)

2013-12-09 6:41 pm
✔ 最佳答案
在完全是 DC 環境下,共地線 ( COM ) 完全沒有問題,而且也是必需的接法。

任何電器設備兩者的溝通或連接,地線 ( COM ) 都必需接入才能正常工作,電器沒回路就不能傳送正確訊號。

在兩部獨立的機器,它們有自已的獨立電源 ( 接市電電源 ) 的連接上,就須要注意水線 ( G) 的接入,兩者最好都接上水線,訊號線自已再獨立的直接接入相關的接口,這接口都一定有地線 ( COM ) 。
2013-12-09 6:30 pm
沒有風險的,大多數單端電源線路的com 都是接負極,而訊號源估計是交流,如有正負就同樣負極接com 。


收錄日期: 2021-04-24 10:53:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131209000016KK01346

檢視 Wayback Machine 備份