漏電斷路器的比流器去除??

2013-11-30 1:14 am
請問,如果將漏電斷路器裡的零相比流器拿走,
漏電斷路器還會因漏電而跳脫嗎??
漏電斷路器會因短路故障而跳脫嗎??
我希望漏電斷路器不要因為漏電而跳脫,
但是電源線短路時還是能保持跳脫的功能,以免設備燒壞或跳到上游斷路器。
謝謝。

回答 (4)

2013-11-30 1:58 am
✔ 最佳答案
一般小型漏電斷路器只有漏電保護功能,並沒有過載及短路保護功能

漏電兼過載及短路型的斷路器只要把裡頭的跳脫線圈剪斷就會喪失漏電跳脫功能,過載及短路是採用積熱或電磁式還是會有作用
2014-05-30 4:11 pm
參考下面的網址看看

http://phi008780520.pixnet.net/blog
2013-12-07 12:58 am
還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
俇僈哦匚
2013-12-01 4:46 pm
可能你的表達不夠,漏電斷路器ELCB,RCCB,RCD是住家用的小型防止漏電,遇到漏電時才斷路的器具,目的是要保護電器使用者的安全,是強制性要安裝的,萬萬不可拆除。

零相比流器ZCT是漏電繼電器ELR的附件,大多數是用在微型工業或商業的電力設備,目的也是為了對人民操作者的安全,防止意外發生,導致人命和火災的損失才安裝的,不同的是漏電斷路器的跳脫敏感度是固定的,有5mA,10mA,30mA,100mA,300mA和500mA不等,而漏電繼電器的跳脫敏感度是可調的,從10mA(0.01A)至2000mA(2A)由合格的工程技師自由調整,如果你特意的將零相比流器拿走,就等於你拿自己的生命開玩笑,如果有漏電就應該將漏電的器具修理好,不是將保護器拿走的,你太厲害了。

大型的不叫漏電xxx,是叫接地故障繼電器Earth Fault Relay,通常是由合格工程技師設定,斷路電流是供電電流的10%以上,例如供電電流是2000安培(A),斷電電流設定為200安培(A),也要看你的設備是如何的。


收錄日期: 2021-04-27 19:37:32
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131129000015KK02665

檢視 Wayback Machine 備份