如何計算出電流式漏電斷路器的接地故障環路阻抗

2013-11-24 1:55 am
各位師兄

如何計算出電流式漏電斷路器的接地故障環路阻抗?
(能用100毫安的電流式漏電斷路器作例子嗎?)

如何替電路計算出合適的電流式漏電斷路器?(例如需包含什麼因數等)

謝謝

回答 (1)

2013-11-27 5:28 pm
✔ 最佳答案
由於你已經安裝電流式漏電斷路器,已經冇辦法測量接地故障環路阻抗(Ze) Earth Loop Impedance,也不需要測量接地故障環路阻抗,你只需要測量接地電阻(Re)Earth Resistance 就已經夠了。

計算法如下
國際安全電壓 = 50V
國際安全電流 = 30mA
漏電斷路器漏電函數 = 1.5

R = V/(I*1.5)
= 50/(0.03*1.5)
= 50/0.045
= >1kΩ

1kΩ就已經足夠,隨便一支一米長銅棍插入地就冇問題,但係你既係100mA,所以就需要

= 50/(0.1*1.5)
= 50/0.15
= 333Ω
= <300Ω
就需要用到1.5米 ~ 1.6米銅棍

至於大型裝備計算如下

例如
電壓單相220V三相380V
電流2000A
接地故障斷路器設定為10%

Z = V/(I*1.5)
= 220V / (2000*10%*1.5)
= 220 / 300
= 0.73Ω
= <0.7Ω
建議使用 TN-S 接地系統
接地導體 = 至少 5mm x 40mm 銅片





收錄日期: 2021-04-16 16:18:39
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131123000051KK00165

檢視 Wayback Machine 備份