✔ 最佳答案
要認知排序(由供電來源至配電箱至用電插頭)先要明白和記住各件名稱的特性
以下是按照你提問的幾個名稱作簡化的回答,如有遺漏請自行按內容理解參考
電力由發電廠來到市區是高壓的,所以第一步是「減壓」或正確叫降壓,用的的是變壓器(transformer)
降壓後便進入每一座大廈的主電掣房(main switch room),這房當然就是安裝主配電箱和主電掣(main switch board/main switch)。這大樓配電的是幾千amp或幾百amp的供電掣,所以個掣的設計要更特別保護所以要把電和人盡量分隔,你可想像是個掣中間有一層空氣隔開電和人,所以這些掣叫ACB(air-circuit-breaker)
把供電按大樓不同供電部份作主要分配後便上升至每一層的分層電掣房(switch room)(per floor/area),這房安裝的是分層"配"電"箱"(distribution board)[DB]。
這DB只是配電箱的名稱,DB的來電管控的"主電掣"是用mccb(molded-circuit-breaker)簡單講是設計供較大電流的開關保護掣。DB內裏安裝管理分給每個插頭或燈的電力安全的開關叫mcb(mini-circuit-breaker)或者俗稱菲士掣(因為未發明能跳掣和還原的這種安全掣前這些終端線跟的合護是用可燒斷的fuse)。當然還可能另有些不同的安全保護掣(例如俗稱水氣掣的ELCB: earth-leakage-circuit-breaker),只要你記住這mcb便接駁通往用戶的插頭或燈的配電保險掣。
如果按由高電壓電流至低電壓電流順序的話:
- transformer [transformer room]
- main switch (ACB) [main switch room]
- DB 內裝MCCB來電掣+MCB分配電+ELCB防漏電
- terminal unit=socket/spur unit/cooker switch/light switch
其實主要樓宇供電只有三層的電掣便至最終用電的裝置,實際的分布當然是每上一層分配便會擴展式數量多起來,最終還要計算電線的規格以配合最終用電器具的要求。
如果還有其他電掣的名稱你便可以加插在這已理解的分配位置上,再用些想像連繫它們之間的關係。