橋式整流電流一問

2013-11-06 12:27 am
上星期有問過橋式整流的問題。這次想延伸問一下電流的部份。
目前使用AC220V經變壓器變18V,再經橋式整流變DC24V,輸出電容50V/3300uF
(18V*1.414=25.452V,25.452V-1.4V=24.052V)
公司機台直流負載計算結果:
繼電器最多同時動作量:50顆 消耗電流:50*0.022A=1.1A
計時器最多同時動作量:10顆 消耗電流:10*0.08A=0.8A
合計機台於動作中最大電流為1.1A+0.8A=1.9A

試問:
1.當最大使用電流為1.9A,此為直流部份的輸出量。但往回推回去AC18V交流端,
也是1.9 A嗎?還是有什麼公式計算?(有用勾表勾AC18V端,其電流為2.4A)
2.假設交流端18V的電流為2A,推回變壓器的220V端,其電流算法是否如下:
18V*2A=48W,48W/220V=0.22A。等於220V端消耗電流為0.22A

煩請解答!謝謝!
更新1:

變壓器18V的電流量,問過原廠為10A

回答 (3)

2013-11-06 12:57 am
✔ 最佳答案
1.當最大使用電流為1.9A,回去AC18V交流端也是1.9 A嗎?

後面負載多少,前面就是多少,過載時,電壓就會往下降。
所以不要過載使用,電流不夠,請加大變壓器的功率。最高用在 70% 左右最好。


2.假設交流端18V的電流為2A,變壓器的220V端,其電流算法是否如下:
18V*2A=48W,48W/220V=0.22A。等於220V端消耗電流為0.22A

18V 2A=36VA=36WATT, 220V端消耗電流為 0.16A,加上轉換損耗,就是 0.21A 左右。

2013-11-05 17:04:56 補充:
如上所說,當全部繼電器都通電時,有可能電壓會降低在 16-24V 之間,如變壓器輸出電流不足或少於 2A 時。
2013-11-06 5:50 am
1.當最大使用電流為1.9A,此為直流部份的輸出量。但往回推回去AC18V交流端,也是1.9 A嗎?還是有什麼公式計算?(有用勾表勾AC18V端,其電流為2.4A)
負載有多少AC18V端就有多少但通常會高一點點因為從18V出來多少會有一些電流消耗損失上
2.假設交流端18V的電流為2A,推回變壓器的220V端,其電流算法是否如下:
18V*2A=48W,48W/220V=0.22A。等於220V端消耗電流為0.22A
以我學的電工機械來說我們通常是用匝數比去算 因質量守恆瓦特數不變電壓高電流就小 電壓低電流就大 以您的220/18V伏特的變壓器的匝數比就是 220比上18 變壓器電壓與匝數比成正比所以高壓側端加220V低壓側就會得到18V 以數字呈現
220 220(一次側加的電壓)
----- = ------
18 18 (二次得到的電壓)
而電流與匝數比成反比 以數字呈現
220 2(二次側的電流)
----- =(反比)------ 將其交叉乘解X X就等於0.1636
18 X(一次側的電流)

0.1636就是一次側的輸入電流

2013-11-05 21:51:57 補充:
220 220(一次側加的電壓)
----- = ------
18 18 (二次得到的電壓)
而電流與匝數比成反比 以數字呈現
220 2(二次側的電流)
----- =(反比)------ 將其交叉乘解X X就等於0.1636
18 X(一次側的電流)

2013-11-05 21:53:45 補充:
220 ....220(一次側加的電壓)
----- = ------
18 ......18 (二次得到的電壓)
而電流與匝數比成反比 以數字呈現
220 ...............2(二次側的電流)
----- =(反比)------ 將其交叉乘解X X就等於0.1636
18 .................X(一次側的電流)
請不要理會........因為要加那個才看得懂
參考: 自己
2013-11-06 3:12 pm
建議用24V變壓器,然後用78S24穩壓,不要一直用峰值電壓,因爲不穩定,會導致計時器繼電器損壞。