目前使用AC220V經變壓器變18V,再經橋式整流變DC24V,輸出電容50V/3300uF
(18V*1.414=25.452V,25.452V-1.4V=24.052V)
公司機台直流負載計算結果:
繼電器最多同時動作量:50顆 消耗電流:50*0.022A=1.1A
計時器最多同時動作量:10顆 消耗電流:10*0.08A=0.8A
合計機台於動作中最大電流為1.1A+0.8A=1.9A
試問:
1.當最大使用電流為1.9A,此為直流部份的輸出量。但往回推回去AC18V交流端,
也是1.9 A嗎?還是有什麼公式計算?(有用勾表勾AC18V端,其電流為2.4A)
2.假設交流端18V的電流為2A,推回變壓器的220V端,其電流算法是否如下:
18V*2A=48W,48W/220V=0.22A。等於220V端消耗電流為0.22A
煩請解答!謝謝!
更新1:
變壓器18V的電流量,問過原廠為10A