冷氣機雪種壓力錶的高壓低壓是什麼?

2013-10-08 5:04 am
請問冷氣機雪種壓力錶的高壓低壓是什麼?常看到人說高壓是幾多低壓是幾多,搞不明白,一個管道內的壓力有高壓和低壓的數值?

回答 (5)

2013-10-13 11:52 am
✔ 最佳答案
看來我需要幫9W2HL 兄修改一下,
(開機後壓縮機把雪種從氣體壓縮到液體),錯…
壓縮機係唔會將雪種壓到變液體既,正確既過程係壓縮機將雪種壓縮成高溫高壓氣體,再進入冷凝器;經散熱後,(乃是氣體),再流入節流器即毛細管,此時雪種舜速變成低溫低壓液體,後再進入蒸發器,在全面將雪種蒸發後(最好效果)回到壓縮機應是低溫低壓氣體為最好(被免壓縮機壓縮液體),所以有些機有佇液器裝置,小型空調大多設節流閥於室外機,大型的多設室內,你看兩條銅喉有一条不包保溫就知道,不過現在很多工程都包晒兩條銅喉(多以政府工程),,,
2013-10-24 1:30 am
還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
凶党伥伴克吪卲
2013-10-23 7:15 pm
我每次都是去這里看的哦, http://Lvmiss。com
傐俺
2013-10-10 4:48 pm
看來我需要幫煙火兄修改一下,中文應該是如此寫的:



開機後壓縮機把雪種從氣體壓縮到液體,變成一邊高壓和一邊低壓,雪種經過壓縮就會高溫,高溫高壓的雪種經冷凝器(Condenser)散熱降溫後(乃然是液體),從微細管噴射出進入粗管的蒸發器(Evaporator)將雪種冷媒從液體蒸發到氣體製冷(理論是將熱量吸走),室內空氣經風機吸入並經過蒸發器外面的冷凍風吹出,這是冷氣的簡單原理。


所以冷凝器和蒸發器都需要那些導熱能力很強的材料來做。

目前的冷氣有很多還是用22號雪種,高壓端將會在200~250PSI,低壓端則看室内溫度,大約50~70PSI之間。
2013-10-08 8:16 am
冷氣機在靜止時就沒有高壓低壓的分別。

開機後壓縮機把雪種壓縮,變成一邊高壓和一邊低壓,高壓雪種經散熱器降溫後,從微細管射出進入粗管的冷凝器變製冷,室內空氣經風機吸入並冷凍噴出,這是冷氣的簡單原理。

沒有高壓低壓也就不能製冷,也就不是冷氣機。