✔ 最佳答案
有關三相變壓器常用的接線有約9種
Δ-Δ三線三線式220V任一端接地,只2條對地220V,1條0V
Δ-Δ三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1條對地190V
Δ-Y三線四線式220/380燈力併供中性點接地,3條對地220V,1條0V
V-V三線三線式角點接接地只2條對地220V,1條0V
V-V三線四線式燈力併供110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1條對地190V
U-V三線三線式角點接地只2條對地220V,1條0V
U-V三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1條對地190V
Y-Δ三線三線式任一端接地只2條對地220V,1條0V
Y-Δ三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地
Δ-Δ 440V,早期任一相接地,1998年後新設改為不得接地。
常用的六種在〝乙丙級室內配線甲乙種電匠實作詳解〞 內有
之前回答例敬請參考
接地比壓器(GPT)的原理為何?
為何正常時電燈半亮,電壓只有63.5V
但年青人要完全靠網路的片斷知識,要每次都這麼幸運很難,可能碰到不正確的知識而不自知。
謹提供以下書籍,給有志者參考 Y-開口Δ型接地檢示的設計,正常時一、二次組繞之電壓只為 57.7%,故二次側電壓為63.5V,而燈泡約為半亮,且因未接地時二次之三相相量和為零,故表指示為零 。
實用 電工技術界 的 聖經 電工技術問答500解(第一集)
全國唯一 跨越學術界空前絕後 實務經驗之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機、電梯所需的馬力,如何概略計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 1216-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點 104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說125-5 日光燈建議採用電子安定器 129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝第七章 電力用電與電動機148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動 第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別 180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 第 九章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係 趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗
全民生活電學DIY科教館
www.diydiy.com.twDIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗可訓練思考力、想像力與創造力及執行力台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著
www.powerman.com.tw