三相電源只有供應220V的電壓?

2013-09-30 10:15 pm
請問三相電源只有220V嗎?還是有其他電壓?
像單相三線式電源可以接成110V和220V可以供應兩種電壓,
現在家庭的配線用電大多都採用單相三線式電源,
那想問三相電源只有供應220V的電壓嗎?

回答 (8)

2013-10-02 2:40 am
✔ 最佳答案
三相三線220V之供電有下列 1. 4. 6.8.四種,為V與Δ接線。

但2.5.7.係燈力併供為台電三相四線式系統電壓,也可供三相三線式220V的用戶,但不提供電燈的中性線,雖對地有110V,但係非法使用,且有相當大的接地壓降。

所以110V都要自行另用三相四線式110/190V的電燈專用變壓器。

有關台灣的低壓接地系統約有如下10種

1.Δ-Δ三線三線式220V任一端接地,只2條對地電壓220V,1條對地電壓0V
2.Δ-Δ三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1條對地190V


3.Δ-Y三線四線式220/380燈力併供中性點接地,3條對地220V,1條0V

4.V-V三線三線式角點接接地只2條對地220V,1條0V

5.V-V三線四線式燈力併供110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1條對地190V


6.U-V三線三線式角點接地只2條對地220V,1條0V

7.U-V三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地,2條對地110V,1條0V,1條對地190V

8.Y-Δ三線三線式任一端接地只2條對地220V,1條0V

9.Y-Δ三線四線式燈力併供,110V電燈中性點接地

10.Δ-Δ 440V,早期任一相接地,1998年後新設改為不得接地。

節自文笙書局何堃山著

甲乙種電匠(乙丙級室內配線技術士)實作詳解〞

之前相關 回答例敬請參考
接地比壓器(GPT)的原理為何?

為何正常時電燈半亮,電壓只有63.5V

年青人要完全靠網路的片斷知識,要每次都這麼幸運很難,也可能碰到不正確的知識而不自知。 Y-開口Δ型接地檢示的設計,正常時一、二次組繞之電壓只為 57.7%,故二次側電壓為63.5V,而燈泡約為半亮,且因未接地時二次之三相相量和為零,故表指示為零 。
實用 電工技術界 的 聖經 電工技術問答500解(第一集)
全國唯一 跨越學術界空前絕後 實務經驗之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機、電梯所需的馬力,如何概略計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 1216-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點 104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝第七章 電力用電與電動機148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動 第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 第 九章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係 趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗
全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.twDIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗可訓練思考力、想像力與創造力及執行力台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
參考: 台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
2014-08-07 12:53 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2014-07-10 9:22 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2013-10-23 8:45 pm
還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
俪冘升哵唅
2013-10-01 7:53 pm
哈哈!這就是台灣人的厲害,其他國家不能跟它比。
2013-10-01 4:12 pm
他們也很厲害,還知道那些電壓要怎麼接!= =...
2013-10-01 6:54 am
你這樣問其實很籠統, 尤其是在台灣
以本人以往的經驗, 在台灣127V是確定不能用也沒人用的以外.

其他如謙謙所列的幾乎都有人用. 因為台灣的電力系統是八國聯軍. 雖然CNS有標註幾種規格. 但是實際上很多工廠都自訂規格.

更好笑的是就連台電本身也是如此, 本人曾經參與某電廠建廠工程, 不可思議的是同廠區一期與二期的廠區供電規範竟然有460V與480V兩種. = =".
2013-10-01 3:59 am
工廠用高電壓用電戶如11400v或22800v變為低壓三相三線220v電源 ,這種電源只有三相220v和單相220v兩種電力可供使用
還有一種三相四線127v/220v電源,通常也只用三相220v,127v 通常不使用

如是台電以燈力共用電力系統 三相220v ,雖有兩相電源對地電壓110v,但此種供電方式N相是提供給用戶使用的,另有對地電壓190V也不能使用

三相電源以目前台電常見供電方式來說有下列幾種
1.三相三線220V
2.三相四線220V-380V
3.三相11400V
4.三相22800V
5.三相69000V
6.三相161000V


若是工廠及大樓則常見有下列幾種(因種類太多只列出一點點)

1.三相三線110V,三相四線110-190V,三相四線115V-200V,三相四線120V-208V
2.三相三線220V,三相三線240V,三相四線127V-220V
3.三相四線220V-380V, 三相四線230V-400V,三相四線240V-415V,
4.三相四線254V-440V,三相四線266-460V,三相四線277V-480V
5.三相690V,
6.三相三線3300V,三相三線3450V,三相三線4160V


收錄日期: 2021-04-27 19:54:18