如果避雷裝置度數唔夠要點解決?

2013-09-08 9:15 pm
我見工時遇到既問題:
如果避雷裝置度數唔夠要點解決?
係咪即係個電阻值太高?
請教各位師兄應該點答?
Thanks ^_^
更新1:

如果避雷裝置度數唔夠要點解決? 呢句說話係考官講, 我照問咋. Thanks all ching to give any comment for this question. ^_^

回答 (3)

2013-09-12 6:48 am
✔ 最佳答案
如果避雷裝置度數唔夠要點解決?

你要咩度數?見你咁問法就證明你既工作能力與知識程度係邊度,我可以話你知,不過你冇辦法同佢咬。

一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω
一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω
三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω
露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω
露天油罐防雷接地裝置≤10Ω
戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω
水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω
微波站、電視台的天線防雷接地裝置≤5Ω
微波站、電視台的機房防雷接地裝置≤1Ω
衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω
廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω廣
播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω
雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω
雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

至於辦法就有好多種,講都講唔嗮。

2013-09-16 4:46 am

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05766299/o/20130915204203.jpg

上面個師傅講左啦,你照做冇衰,你仲可以加防雷器,保護自己公司D電器設備,尤其係天台D野。
2013-09-08 9:21 pm
搵承辦商維修,更新,或更換裝置。