電熱水爐的供電是否要過水氣制?

2013-08-26 1:10 am
最近搬住新界丁屋,沒有煤氣供應,業主叫我用電熱水爐,我話驚漏電危險,他說漏電會跳漏電斷路制的,沒有危險,如果有就不會有得賣啦,但我上次裝冷氣時,師傅話冷氣機不用過水氣制,如果唔係就會經常跳制,因為水氣重。那麼電熱水爐都水氣重的,又需不需要過水氣制呢?請各位有識之士指教一下。唔該!

回答 (2)

2013-08-26 6:20 am
✔ 最佳答案
電熱水爐必定要加安裝漏電斷路制同接地線既,如果係村屋我會要求電熱水爐另外打一條接地線,目的係防止其它電器漏電而導致電熱水爐用者觸電,至於咩叫水氣重我就唔係幾明,我所知道所謂水氣可能係水蒸氣?因爲熱水遇到冷空氣立刻會導致好多水蒸氣,如果係水蒸氣應該係冇電制可以控制,你只可以安裝抽風機將啲水蒸氣抽走,電熱水花灑噴水時如果天氣凍時就會導致好多水氣,所以你話水氣重應該係咁,記住,安裝漏電斷路制要斷電漏電量敏感度要30mA以下,我就用10mA,絕對冇問題既。


圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Images/Products/size_3/MK6316.JPG


圖片參考:http://media4.rsdelivers.cataloguesolutions.com/LargeProductImages/R360006-91.jpg


圖片參考:http://www.asw.co.nz/pi/4119.jpg


圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/5.17b.gif



2013-08-29 20:21:03 補充:
冷氣機不必漏電斷路器是因爲平常時好少人會用手去摸冷氣機,大多數用遙控既,至於漏電時過載斷路器會斷電既。
2013-08-26 1:54 am
水氣掣嘅水係電線中水線,正確係地線,點解叫水線,原因係經常接上水喉,而水喉多埋入牆壁,地底,水氣掣嘅氣係電壓咁解,係行頭俗語,表示有冇電就用個氣字,所以水氣掣並非用於水氣,事實上係電器,電器外殼如果用金屬做,基於安全起見會接駁水線,萬一電器漏電可以散逸,而水氣掣係檢查漏電電流,一旦有氣就將來電總線切斷。電熱水爐有可能漏電,但漏電係損壞表徵,不是正常現象。所有入屋電箱都有水氣掣,係法規,如果你需裝置電熱水爐,技師知道如何做法。


收錄日期: 2021-04-13 19:41:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130825000051KK00159

檢視 Wayback Machine 備份