✔ 最佳答案
在日常工作所見諧波導致過載繼電器就很多,但是導致接地故障繼電器跳脫就未有記錄,這是因爲電容器冇安裝感坑器,第三,第五,第七同第九諧波就會引致大電流,因爲高頻率既諧波遇到電容就等於短路,所以會導致過載,以前我地讀夜班時就有學到,不過家陣啲教師可能冇教,因爲我發覺到新一代啲電工好似係背試題或者係買試題來過關,完全冇實際知識,到咗問題來時就變成無爪螃蜝,或者老鼠拉龜。
解決方法如下
1. 全部電容串聯感坑器 Reactor
2. 將中線加大,或者用兩條(雙倍)同樣大既中線。
3. 將發出諧波既電器屏蔽外殼接多幾條接地(要足夠大既電線要立刻接地,唔係返到總電箱)。