✔ 最佳答案
我再網路上找到一張電路圖剛好符合你的需求
網址:
http://photo.pchome.com.tw/nkzp9194/136931049991
D-F------------------------------保險絲
BZ-------------------------------蜂鳴器
TH-RY1 TH-RY2-------過載電驛
TR1 TR2-----通電延遲的計時器
MC1 MC2------------電磁接觸器
X---------------------------------繼電器
R--------------------------紅色指示燈
G--------------------------綠色指示燈
007 008-----------------按鈕開關(常開)
009 010-----------------按鈕開關(常閉)
TR1控制MC1激磁的時間
TR2控制MC2激磁的時間
按鈕開關(常開)為起動按鈕
按鈕開關(常閉)為停止按鈕
TH-RY1 TH-RY2過載時會跳掉
如果你沒有過載保護的需求 TH-RY1 TH-RY2可以不接
蜂鳴器在TH-RY1 TH-RY2過載跳掉的時候會響
指示燈可接可不接 看你的需求
然後你說耗電流不會超過2安培
那你可以用繼電器取代電磁接觸器
因為電磁接觸器通常用在較大的負載 而且也比較貴
繼電器的話5A以下的電流都不成問題 (通常都用mk接腳的繼電器) 也比較便宜
需要的材料:
一塊木板
2P的保險絲座
保險絲2個(可以準備多一點免的燒掉)(用5A的就可)
一些電線(注意粗細)
8支接腳的繼電器的座子5個(mk型的)
通電延遲的計時器2個(mk型的)
繼電器3個(mk型的)(其中一個是電路圖中的X 另外兩個是用來取代電磁接觸器的)
(通電延遲的計時器的座子跟繼電器的座子長的一模一樣)
一些螺絲(把各種座子鎖在木板上)
至於過載電驛和蜂鳴器和指示燈看你的需求 要不要接都可以
按鈕2個(通常1顆工業配線用的按鈕裡面就含了常閉接點和常開接點)
插頭1個
作法:
1.先把各種繼電器的座子鎖在木板上
2.依照電路圖配線
3.把計時器 繼電器 保險絲插在座子上
4.送電!
如果保險絲馬上燒掉的話代表你接錯了
(記得:一定要接保險絲 否則接錯的話 就等著看煙火秀了!)