三相供電存取問題

2013-08-15 4:31 pm
可不可以由一部已由三相供電的電器(正反轉摩打)再在此摩打的供電途中存取電源供應另外一部新添置的工具上﹝都是可正反蟀摩打)??,或是一定要由fuse總箱重新再存取電源再獨立重新拉線來供應新的工具上??(但我見我的總箱己經爆滿了沒空間再取電,可否由fuse總電箱引出電源再加裝落一個全新的fuse總箱才在此箱存取電源呢,
因為有電氣師苦說要重新再加裝新fuse箱╲因為無位╱再拉線去新工具上
另外一名說只雖在蓞有的工具取電就可以‧因為新工具只係2‧2KW

回答 (2)

2013-08-16 4:02 am
✔ 最佳答案
不能,你不能在此摩打的供電途中存取電源以供應另外一部新添置的工具上。

但是,你可以考慮使用現有供電予摩打的隔離開關作為你的副主隔離開關制,並重新提供並安裝兩個新的3極 D型 MCB(取決於接地故障迴路阻抗。如果迴路阻抗不符合機電工程署的守則要求,你需要安裝額外的三極菲士制於 3P MCB 或AI 前作為電路故障保護。 )

每組 MCB 只能接駁一組三相器具。

另外,建議使用具有過負載保護起動器 (Starter with O/L)。

另外,不要忘了緊急停制或3P防水制作為 急停開關 或 維護開關。

最後,不要忘記所有線路、MCB、菲士制的負載能力不單必須符合用具要求,而且,所有設計必須符合機電工程署的守則要求。
2013-08-16 4:30 pm
國有國法,家有家規,行有行規,電有電規,你又冇牌冇知識,如果你亂亂改電源系統,萬一發生事,保險又唔賠,機器燒壞事少,如果發生火災又如何收拾呢?更大既問題係你原本既電Fuse箱已經爆滿,就證明呢啲係咸豐年代既裝置,好應該翻新換過一個現代既MCB電箱,同時一定要持牌電工來做,如果你自己做,除非你有電工知識,不然仔細老婆嫩,以後點好呢?


收錄日期: 2021-04-27 19:19:34
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130815000051KK00042

檢視 Wayback Machine 備份