電力制櫃IDMT如何設定?

2013-07-08 8:14 am
我見一般IDMT都有2個SETTING
一個係插針
一個係0.1-1(T)
假設而家有個1000A制

1. 想問下呢2個SETTING係點SET?
2. 上網睇相關資料,有寫 E/F 100%果時唔會工作,120%就5分鐘會跳,150%就一秒
意思即係點?

回答 (1)

2013-07-08 1:30 pm
✔ 最佳答案
一般 IDMT 設定不簡單,需要特別訓練,也不是三言兩句能夠解決的,到時開不到電你就辛苦了。

假設而家有個1000A制,你要設定過載額為800A,CT係1000/5A 5P10,你就係IDMT Over Current Relay設定為4A(1000/5*4),再注入次級電流4A,IDMT應該冇反應,慢慢調高電流至120%=4.8A(4*120%),IDMT Over Current 將會在5分鐘内觸發,如果你將電流調高至150%=6A(4*150%),IDMT Over Current 將會在1秒鐘内觸發,並不是你所講的 [ E/F 100%果時唔會工作,120%就5分鐘會跳,150%就一秒],Earth Fault Relay Setting 係10%(100A)不斷電,12%(120A)5分鐘内斷電,15%(150A)1妙鐘内斷電,試想想如果漏電或接地故障100A電流時,如果不斷電既結果係如何呢?