士林接觸器接線,請問水電高手

2013-07-08 6:01 am
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Wz4JH7CGFhvWzJZPs0mz/photo?pid=0&prev=416&fid=2
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Wz4JH7CGFhvWzJZPs0mz/photo?pid=0&next=415&fid=2
請問如這兩張圖,黑白線接電磁開關,而兩ㄍ未鎖螺絲ㄉ鐵片接馬達,這樣對嗎???

回答 (4)

2013-07-08 7:45 am
✔ 最佳答案
若黑白線是電源來源端
黑白線則是接在電磁接觸器的一次測
( 即電磁接觸器的上方應該是標示為1 . 3 . 5 接點 )
馬達則是接在下方接點 ( 電磁接觸器的 2 . 4 . 6 接點 )
你下圖連接在電磁接觸器的東西是過載保護
若你黑白線是接在 1 . 5 接點 則馬達就是接在你未鎖螺絲的位置 沒錯 !!
2013-07-09 9:43 am
控制線的接點有問題,過載電驛的蜘蛛腳的鎖的位置也挺奇怪!
只能說是超級粗糙的做法!看上去就是感覺好危險~超級危險~你還是請專業的幫你做吧~
2013-07-08 2:33 pm
你是希望送電馬達就動作,斷電馬達就停止嗎?
如果是的話,在白線的地方有一條細線接到旁邊A接點是錯的,要改接到過載保護器的B接點
2013-07-08 12:27 pm
這邊接電源不過之前應該有斷路器或熔絲之類的保護器。


圖片參考:http://blog.yimg.com/2/JWRvsSZ7s58EYcK4C3PYBNTgoePXwKzEv3uEQu9fS8Ua5AtYL4lVtA--/15/l/eQM2qP1hQCS9amhiP6sYsA.jpg



這邊是接馬達的。


圖片參考:http://blog.yimg.com/2/JWRvsSZ7s58EYcK4C3PYBNTgoePXwKzEv3uEQu9fS8Ua5AtYL4lVtA--/16/l/jXgt7atExfE33sv0kms7uA.jpg

小心!危險!


收錄日期: 2021-04-27 20:25:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130707000010KK03939

檢視 Wayback Machine 備份