若集合式電表是220V,必須用220V變110V的變壓器來配合
比壓器就是儀器用變壓器,與普通變壓器相同,只是變壓比要較準,測量時才不會有誤差。
比流器用在大電流變為5A,以方便測量及高壓電流的測量,它用來感測AC電流的大小
電流表最好2倍較好,如是電動機更要買超倍刻度的
之前回答例謹供有志之士參考
它是考慮當比流器的一次短路時,電流當然可能達500%,此時其誤差也只20%而已(不良設計者誤差會更大),如此尚可及時動作其所串接的過電流電驛,以及時跳脫。
VA為它的負擔(比流器的專用名詞),變壓器才講VA
2-2-2表面功率:為何交流電的V×I≠W 在直流電,V×A=W〈瓦特簡稱瓦)。
VA(伏安)在交流電稱為表面功率或視在功率 ,如110V 100W的鎢絲燈泡,實測消耗電流為0.91A,110V × 0.91A=100VA,也等於100W,因燈泡係屬於純電阻性負載...但變壓器的容量通常不講瓦特,而稱VA或kVA。發電機與變壓器的無效電流 配電盤上常見的電壓、電流表上均有寫CLASS,係準確度等級,通常為2.5與5,表示滿刻度最大誤差 ±2.5或5%。
若是攜帶型的,有些為精密型,通常會高達1%,計費電度表所配的比流器更要求高達0.3%。
即用電100百度,最大誤差±0.3度。
網路所得的均為片段知識,建議多看專業實用書籍
實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解 全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
趣味 電氣 科學 實驗 DIY 168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗
自強生活電學實驗教改協會 何堃山著
www.powerman.com.tw
第一章 總 則 【簡要目錄】7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7 -24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方16-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點 第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義 148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係