比壓器/比流器

2013-07-04 11:43 pm
小弟不才 想請教各位先進

現在有一套設備
小弟想要使用數位集合式電表來測得電壓電流
但實在太多事情不懂

首先這套設備並沒有使用變壓器
只知道主電壓是220V
那麼是否可以直接接上電錶

看了很多比壓器規格是 例如3300/110
3300這數值是從哪裡來的呢

例外比流器選用的規格
我是否需要先計算出'所有元件的安培數
再去乘以1.5倍來作為一次側的電流呢

請各位大師指導
謝謝
更新1:

TO 9W2HL 上文有提到 我的設備電壓只有220V 3300V是我舉例的 如果很難回答 還是感謝您的回覆

回答 (3)

2013-07-07 7:35 pm
✔ 最佳答案
"數位集合式電表"一般設計規格均為110V.5A.
所以要將主電路的電壓經過(加裝)"比壓器(PT)"降為110V來配合使用.如主電路的電壓為11400V.則需加裝11400/110比壓器(PT).
另也要將主電路的電流經過(加裝)"比流器(CT)"降為5A來配合使用.如主電路的電流為100V.則需加裝150/5比流器(CT).

Q:看了很多比壓器規格是 例如3300/110 3300這數值是從哪裡來的呢?
A:1968年開始.台灣的用電需量增長.所以由3300V的高壓供電提高為11400V.為的是降低電流及降低線路損失.1980年又配合用電需量增長(五都).所以再由11400V的高壓供電提高為22800V.所以你所看到的3300/110的資料應屬較舊的資料.(現在教課書是也)!

Q:例(另)外比流器選用的規格.我是否需要先計算出'所有元件的安培數.再去乘以1.5倍來作為一次側的電流呢?
A:如負載電流沒有特殊的變化(負載特性)."乘以1.5倍來作為一次側的電流"是可以的.

以上回答若有得罪其他回答高手時.請彼此切磋!

P.S.問候"自強電機".老何"你廣告>回答!生意不錯吧!

若尚有疑問可來信!

2013-07-07 11:39:13 補充:
有220V/110V的比壓器.也有110V/110V的比壓器(隔離比壓器)
2013-07-05 3:46 pm
請問你是電工嗎?(擁有電氣技術人員證照或者擁有相關等級的電匠證照),如果是,請問你的等級,如果不是,你就去報名讀技術學院,你問的問題並不是三言兩語就可以解釋到清楚的,而且你還講你有一套設備,你還要裝上電表,220V已經是很危險了,你還說3300V,是高電壓呀,你沒有電氣技術人員證照是完全不可以做的,最少你也要擁有相關等級的電匠證照,你才有資格工作,不然你就是超級電匠或者是超級電氣技術人員(術士),不然你就會很快的變成叉燒。

2013-07-05 20:58:20 補充:
哦!對不起哦,220V的比壓器我沒聼過,也沒看過,所以我說如果你不是電工最好是不要動手,因爲很危險,雖然是220V,多少人是死于220V的,你知道嗎?
2013-07-06 9:33 pm
若集合式電表是220V,必須用220V變110V的變壓器來配合

比壓器就是儀器用變壓器,與普通變壓器相同,只是變壓比要較準,測量時才不會有誤差。
比流器用在大電流變為5A,以方便測量及高壓電流的測量,它用來感測AC電流的大小

電流表最好2倍較好,如是電動機更要買超倍刻度的

之前回答例謹供有志之士參考

它是考慮當比流器的一次短路時,電流當然可能達500%,此時其誤差也只20%而已(不良設計者誤差會更大),如此尚可及時動作其所串接的過電流電驛,以及時跳脫。

VA為它的負擔(比流器的專用名詞),變壓器才講VA

2-2-2表面功率:為何交流電的V×I≠W 在直流電,V×A=W〈瓦特簡稱瓦)。
VA(伏安)在交流電稱為表面功率或視在功率 ,如110V 100W的鎢絲燈泡,實測消耗電流為0.91A,110V × 0.91A=100VA,也等於100W,因燈泡係屬於純電阻性負載...但變壓器的容量通常不講瓦特,而稱VA或kVA。發電機與變壓器的無效電流 配電盤上常見的電壓、電流表上均有寫CLASS,係準確度等級,通常為2.5與5,表示滿刻度最大誤差 ±2.5或5%。

若是攜帶型的,有些為精密型,通常會高達1%,計費電度表所配的比流器更要求高達0.3%。

即用電100百度,最大誤差±0.3度。

網路所得的均為片段知識,建議多看專業實用書籍

實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解 全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
趣味 電氣 科學 實驗 DIY 168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗
自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
第一章 總 則 【簡要目錄】7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7 -24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方16-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電47-C 以(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-2 震撼性的比較過電流保護器啟斷速度之實例58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點 第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說127 霓虹燈二次高壓達15000伏,如何測量129-D 40W要高功因,為什麼數KW電動機可不裝第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義 148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 176-A 變壓器空載電流,只約滿載電流之10%以下177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係


收錄日期: 2021-04-27 18:42:32
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130704000015KK03082

檢視 Wayback Machine 備份