電源線與接地線短路產生故障電流的問題

2013-06-25 7:24 am
變壓器輸出的3相4線208/120v的電源 其中N與G是接在一起的.. 當R相線碰到接地線G時 造成了短路 產生了故障電流 R線跟G線當場走火 這是為何?是接地失效了(未曾量測接地效果) 還是接地接法或接點不當?煩請了解的大大給予解答 謝謝..

回答 (3)

2013-06-25 8:52 am
✔ 最佳答案
變壓器輸出的3相4線208/120V的電源 其中N與G是接在一起是對的,絕對沒問題,當R相線碰到接地線G時,造成了短路,產生了故障電流,R線跟G線當場走火,是你自己安裝不當(你自己不當) ,爲什麽你沒有安裝斷路器,最少也要有熔絲啊?熔絲不會熔斷嗎?那就是你的熔絲容量與電線容量不符,明白嗎?任何的電路都會有保護的,過載保護,漏電保護,接地故障保護,短路保護,反相保護,過壓保護,欠壓保護,欠相保護等等,如果你不是電工,千萬不要自己動手做,危險呀朋友!

如果是電力承包商安裝的話,你可以用法律追究,因爲他們非法替你安裝,沒有根據安全規定是犯法的行爲啊。

2013-06-26 5:28 am
R相的線跟G線短路電線會當場走火.是你的變壓器輸出容量及開關的遮斷電流遠大於電線可承受的電流(電線太小),電線因大電流通過產生高溫
如果是大條的電線短路.電線就不會走火了,開關跳脫.如果沒裝開關就會燒變壓器
2013-06-25 7:35 pm
電源線碰到接地線本來就會走火了啊,尤其是地線如果有接好就更會走火了……
你該不會認為地線有接好的話,電源線碰到地線就不會走火!?這是哪來奇怪的觀念啊!?
先不要說電壓高的交流電,以5V直流電來舉例,假設電源線本身導線的電阻是0.1Ω,當5V的電源線碰到地線時,根據歐姆定律,V=IR,5=I*0.01,也就是說,電流I=5/0.1=50A,從這電流來看,光是5V直流電的電源線和地線碰在一起就會走火了,更何況是電壓較高的交流電……
我還是很好奇你那個“地線安裝不當,所以R碰到G會走火”這個觀念是哪來的……