3相380V的電怎麼接

2013-06-20 7:08 pm
我公司的機器為三相三線380V.配電盤已經請廠商裝好了.現在需將機器的電線裝上無熔絲開關上.請問要如何裝.因該是有相位的問題吧!要如何量.要是相位裝反.是不是會燒掉.

回答 (1)

2013-06-21 5:06 am
✔ 最佳答案
第一,請問你是電工嗎?
如果是,請問你電源哪裏來?沒有電源就不知道相序,所以你一定要肯定電源的相序先,你可以用一個相序測量表來測量。


圖片參考:http://www.triosmartcal.com.au/962-481-large/kyoritsu-8031-phase-rotation-meter.jpg


圖片參考:http://i123.photobucket.com/albums/o298/RODALCO/DSC02877.jpg


圖片參考:http://meterdigital.com/sites/default/files/sew_855pr.jpg?1308726142

我也不知道你的機器是什麽機器?如果是壓縮器或者是泵之類的,試一下是不會燒機的,如果轉向不對就調換其中兩條電線就可以了,其實每一架機器都會寫到很明RST,UVW,XYZ,ABC等記號。

如果你不是電工,還是給錢別人做吧,這樣做太危險了。


你如果要明白就去讀夜校吧,學多一點知識也不會錯的,如果沒有錢讀夜校,就去做學徒,師傅會教你的。







收錄日期: 2021-04-27 17:52:20
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130620000016KK01466

檢視 Wayback Machine 備份