發電機N相是否可以與台電N相相接在一起

2013-06-19 2:57 am
250KVA發電機三相四線電壓380V/220V,ATS是3P的,所以我發電機N相直接與台電N相接一起,這樣可以嗎?會有影響嗎?
更新1:

是後備發電機 台電電壓380V/220V 台電側三相四線,R,S,T接ATS 3P , N相接旁邊銅排 發電機跟台電側接法一樣 ATS 3Pole可能是當初設計上的錯誤吧!不太清楚

回答 (3)

2013-06-19 8:20 pm
✔ 最佳答案
Q:"ATS 3Pole可能是當初設計上的錯誤吧!"?
ANS: 並不是設計錯誤, 10年以上的ATS都是3P型號; 4P是近幾年才導入台灣的型號.

1. N相當然要接在一起囉, 不然單相220V電源會有問題, 負載設備會燒毀.
2. 要特別確認的是台電側與發電機側, 兩者是設系供地或是設系分離的系統, 如果發電機側是設系共地接法更要再次確認, 故障電流的流向.

p.s.
1. 250KVA的發電機最好還是請有證照的電機技師或有經驗的電機顧問公司做現場確認比較安心.
2. 發電機接法與使用方式(是不是備援)並無直接關係.



參考: 自己的經驗
2013-06-21 8:40 pm
您好:
ATS確實是有分3P及4P的規格

如:

ATS是4P380V/220V的話台電側與發電機側接線方式確實都是接在各邊的R.S.T.N.沒有錯.

ATS是3P380V/220V的話台電側與發電機側接線方式是接在各邊的R.S.T.但N相是接在共用N相銅牌上沒有錯的.
在之前是有法規規定ATS在3相4線時確實是要使用規格為4P的ATS,後來又更改為建議使用4P型式ATS但不強制.

如大大有問題可以提問,小弟本人做ATS已有快20年經驗,目前是ATS維修技術員.
希望我的回答對您有所幫助^.^

參考: 榕信工業(榕城牌ATS)與安麗會員
2013-06-19 4:03 am
請問

你的發電機是否後備發電機

台電電壓是多少V

台電的電源是多少相,怎樣接線的

發電機與台電的揭發是否一樣

我們的ATS都是4Pole的,爲什麽你的是3Pole的呢