總開關選用

2013-06-12 1:11 am
請問:

假設我有工業機台 需加裝單相加熱器

380V 4.1KW 14個 1.9KW 13個 5.6KW 4個 3.8KW 4個

請問總開關需要多大 分路開關要怎麼分配
更新1:

使用電源為 三相380V

更新2:

教授 請問一下 各相的分路開關可以整合成一個開關嗎 還是一定要一個加熱器一個開關

回答 (4)

2013-06-12 10:45 pm
✔ 最佳答案
Q:電源為 三相380V.單相加熱器380V 4.1KW 14個 1.9KW 13個 5.6KW 4個 3.8KW 4個.請問總開關需要多大 分路開關要怎麼分配? A:
1.單相(加)電熱器計算要注意:
1-1:電熱器無起動電流.
1-2:電熱器無過載電流.(所以電磁開關不需要裝THRY積熱過載電驛)
1-3:電熱器功率因數為100%
1-4:電熱器效率100%
1-5:也不要乘以根號3(三相電熱器就要乘以根號3(1.732))
所以I=P/E
每個380V 4.1KW 的電流=4100W/380V=10.8A=11A
NFB用2P15A
每個380V 1.9KW 的電流=1900W/380V=5A
NFB用2P15A(買不到更小的了)
每個380V 5.6KW 的電流=5600W/380V=14.7A=15A
NFB用2P20A(要考慮電熱器產品的誤差值及電壓變動)
每個380V 3.8KW 的電流=3800W/380V=10A
NFB用2P10A
以下為負載分配表
      R   S   T
4.1KW -1 V(11A)  V(11A)
4.1KW -2 V(11A)  V(11A)
4.1KW -3 V(11A)  V(11A)
4.1KW -4 V(11A)  V(11A)
4.1KW -5 V(11A)  V(11A)
4.1KW -6       V(11A)  V(11A)
4.1KW -7      V(11A)  V(11A)
4.1KW -8      V(11A)  V(11A)
4.1KW -9      V(11A)  V(11A)
4.1KW -10      V(11A)  V(11A)
4.1KW -11 V(11A)      V(11A)
4.1KW -12 V(11A)      V(11A)
4.1KW -13 V(11A)      V(11A)
4.1KW -14 V(11A)      V(11A)
1.9KW-1  V(5A) V(5A)
1.9KW-2  V(5A) V(5A)
1.9KW-3  V(5A) V(5A)
1.9KW-4  V(5A)  V(5A)
1.9KW-5       V(5A)  V(5A)
1.9KW-6      V(5A)   V(5A)
1.9KW-7      V(5A)   V(5A)
1.9KW-8      V(5A)   V(5A)
1.9KW-9  V(5A)       V(5A)
1.9KW-10 V(5A)       V(5A)
1.9KW-11 V(5A)       V(5A)
1.9KW-12 V(5A)       V(5A)
1.9KW-13 V(5A)        V(5A)
5.6KW-1  V(15A)  V(15A)
5.6KW-2       V(15A)  V(15A)
5.6KW-3  V(15A)       V(15A)
5.6KW-4  V(15A) V(15A)
3.8KW-1  V(10A)       V(10A)
3.8KW-2  V(10A)       V(10A)
3.8KW-3       V(10A)  V(10A)
3.8KW-4  V(10A)       V(10A)
------------------------------------------------------------
      214A 215A 214A

總開關250AF/225AT即可.
若因每個電熱器負載特性不同.應以現場實際測試為準.再調整其三相近似平衡.


把它看成填數字遊戲,教你負載分配表,你也可以當電機工程師,大家參考。
參考: 知識+不是只看”頭銜”的
2014-06-28 11:45 pm
你厭倦往返補習班浪費的時間和體力嗎
你想在家裡躺在沙發,就可以上課嗎?
網路課程橫跨升學考試、教職考試、公職考試、執照考試、就業考試、語言進修等6大類50餘科,

超過500多門課程,為各界人士提供優質的線上教育服務。

自100年6月成立以來,使用會員在一年內就已突破3萬名,並培育出許多優秀的學員,

學員踴躍分享行動補習帶來的便利與效果,累積許多佳績見證。

免費試讀網址:
http://ad.mobchannels.com/redirect.phpk=b2d8a7d711229b382ee03f334d1eb477&uid=
2013-06-12 5:15 am
4.1KW有14個無溶絲開關選用100A.接觸器95型或SCR要90A(SCR要配高速保險絲須120A)
1.9KW有13個無溶絲開關選用50A.接觸器50型或SCR要60A(SCR要配高速保險絲須75A)
5.6KW有4個無溶絲開關選用50A.接觸器50型或SCR要60A(SCR要配高速保險絲須75A)
3.8KW有4個無溶絲開關選用40A.接觸器50型或SCR要50A(SCR要配高速保險絲須60A)
總開關需要225A
SCR耐壓1200V或1600V,建議使用1600V比較保險
使用SCR電流比較平穩
使用電磁接觸器或SSR電流的起伏會比較大
2013-06-12 2:53 am
依我的計算你要用200A的三相MCCB作爲總電源開關,分路開關就是每個加熱器一個雙極10A MCB(1.9kW)和20A MCB (3.8kW和4.1kW),這是因爲如果萬一有任何一個加熱器壞掉的時候可以關掉至工作完成後才修理或更換。

2013-06-13 12:11:24 補充:
三相380V電源
4.1KW 14個
1.9KW 13個
5.6KW 4個
3.8KW 4個
負載如下
4.1kW x 14 = 57.4kW
1.9kW x 13 = 24.7kW
5.6kW x 4 = 22.4kW
3.8kW x 4 = 15.2kW

Total 119.7kW

三相電電流如下

I = P / V√3

= P / Vx1.732

= P = 119700W
= V√3 = 380 x 1.732 = 658.16

= 119700 / 658.16 = 181.87A

2013-06-13 12:11:41 補充:
你要用無熔絲斷路器

= 200A 就已經夠了

至於你要分開來每個加熱器一個雙極開關還是斷路器是你自己設計
如果你只使用一個200A斷路器來控制全部的加熱器,萬一有一個加熱器壞掉,你要檢查時就頭大了,不要只是爲了省錢,最重要是1安全2維修容易3省錢。

2013-06-13 12:18:01 補充:
不要只是靠計算,也要靠實習經驗。

知識可以買

技能也可以買

但是經驗確實要累積

不要以爲自己替老闆省錢老闆就會讚賞你,萬一發生意外了老闆會將全部的責任推給你。

也不要以爲自己年份高就是經驗好,不是自己的職位大就可以爲所欲爲,到時尚不到天下不到地。

有了狀況你要面對還是逃避?

2013-06-13 12:23:57 補充:
我計算給你的

1. 安全 (有各自的斷路器也有總電斷路器)
2. 容易維修 (每個加熱器一個雙極斷路器)
3. 省錢 (200A已經夠了)

2013-06-13 12:26:53 補充:
真希望幫到你而已,不必爲了感謝我而選我最好,只是知識交流而已。

知識不夠就不要害人害己

2013-06-13 12:37:40 補充:
讀的書多並不是靠到很好的成績

考到很好的成績不一定能過上到自己喜歡的大學

學問很多並不等於你的薪水很高

你的薪水很高並不等於你很有錢

你很有錢的時候你不一定很成功

你很成功的時候並不是等於你很快樂

你很快樂的時候不等于你很健康

你沒有了健康就等於要收檔了 = 就好像我目前的情況,健康開始要下坡了。

2013-06-13 12:40:27 補充:
5A的無熔絲斷路器只是適合給電燈用途,在工業用途最小的也需要用10A

2013-06-15 07:31:16 補充:
也由於你的是電熱器,所以要用AC1計算,不需要加電容而已,因爲功率因數=1,但是你的是三相電,也要乘以根號3(√3)1.732,接觸器或SCR只是用來方便控制,不需要熱敏過載斷路設備(繼電器或電驛),用普通的過載斷路器(無熔絲過載斷路器)10A ~ 20A 就可以了,沒有所謂的起動電流,運行時電流將會降低一點點而已,這是因爲溫度與電流是相反的,並不會特別的降低。
參考: , 知識+要看實際的, 知識+要看實際的, 知識+要看實際的, 知識+要看實際的