因為N相中性點偏移造成RST電壓偏移
現在要二次側N相接地來穩定電壓。
請問 我的二次側是從變壓器內N相銅排直接拉電線到變壓器內的接地點就可以嗎?
是否可以從二次側配電盤內N相與G接地銅排直接短接就可以呢?
還是要從一次配電盤拉接地線到變壓器的N相???
更新1:
我一次側已經有拉接地線到變壓器接地點了
更新2:
如果我活電接的話會有問題嗎?????
更新3:
情況是這樣,從MP盤 3相3線380V 拉 3條線RST至380/220V變壓器 還有一條G變壓器外殼接地。 變壓器低壓側變 3相4線380/220 到 二次側配電盤還有一條G與變壓器外殼接地相接到二次側配電盤接地銅排 ,共五條線。 再從二次側配電盤380/220V ,拉 3條線RST至208/120變壓器 還有一條G變壓器外殼接地 變壓器低壓側變 3相4線208/120V ,還有一條G與變壓器外殼接地相接到208/120V配電盤接地銅排。
更新4:
量測3相4線380/220V那個配電盤 電壓 R-N 18V,S-N 18V,R-T 180V N-G 10V 如果實施N相接地後情況會有確切改善?? 是做TNC從MP拉接地線到變壓器N相嗎? 因為壓降這個情形不只廠內一顆變壓器共有12顆同時發生事因為何?? 變壓器使用約一年 個人懷疑1.諧波問題 2.接地阻值變高? 因變壓器廠商說是未N相接地造成???
更新5:
先感謝各位專家的專業見解,回答與建議。