低壓電纜測試問題 - 有經驗人仕回答

2013-06-09 2:27 am
請問當低壓(380VAC)電纜完成安裝後, 需要進行甚麼測試, 才可通电呢???

回答 (1)

2013-06-09 5:45 am
✔ 最佳答案
任何低電壓電纜安裝完畢後通電之前,必定需要經過下列測試。

1. 絕緣測試 500V DC >1Ω
1.1 導線 與 接地測試
1.2 兩根 或 多根導線 互相 測試

2. 極性導通測試
2.1 L - N
2.2 L1 - L2 - L3 - N

3. 接地導線導通測試

4. 接地阻坑測試

少一樣不可開電,因爲危險。

通電後仲要測試相序,電壓等等。