點樣test hv switchboard????

2013-06-07 3:33 am
點樣test hv switchboard????

回答 (3)

2013-06-07 6:23 pm
✔ 最佳答案
高壓 11,000V ,你要測甚麼,輸出電壓?
找一只高壓錶測量錶不就是可以了麼。

還有可以用高壓探棒連接示波器來看波型。
如進行維修的話,先不要接通升壓包,把驅動電路維修,做到輸出正常後,接通升壓包再用上述方法測試。

這些東西 99% 都是用開關式高頻轉換,最後再用升壓包升至所需電壓,常見於 彩色電視、高頻示波器 CRT 的冬菇高壓。
2013-06-08 3:39 am
我需要知道幾多kV?

2013-06-07 19:39:20 補充:
11kV Switch Gear 測試有三個,一個係製造商標準測試,一個係出厰測試,一個係安裝後開電前最後測試。

我都未知道你要既係邊一個測試,因爲每一個測試都有各自既方式同步驟。

製造商標準測試
需要寄出去外國作短路電流測試,有多個方式同步驟,最後需要將成個switch gear 炸爛。

出厰測試
每間廠商都有各自既測試,不過都離不開絕緣測試,高壓測試,接點導電測試,操作測試等等。

安裝後開電前測試
大多數絕緣測試,耐壓測試,操作測試,跳閘測試,控制測試,短路及過載及接地故障保護繼電器變流器之初級電流注入測試,次級電流注入測試,變壓器超熱測試,絕緣油數量測試,其它系統遙控測試等等。

2013-06-07 6:34 am
應該係11kV...