配電盤他滴功率因數是多少

2013-06-06 7:57 am
我想要知道我滴配電盤他滴功率因數是多少,所以我已經先準備好功率因數表了,然後配電盤是3相220滴電,所以我功率因數表也是買到有220V滴電,主要滴問題是電流方面配電盤裡面原本就有一個比流器和電流表了,是不是功率因數表也接配電盤裡面原本那個比流器就可以了,是否就是這個這樣子滴,主要是想知道有沒有資料可以參考滴。

回答 (2)

2013-06-06 5:36 pm
✔ 最佳答案
功率因數多少是根據電力公司供電條件要求,也由於大多數的發電機要求是滯後0.8餘弦,大多數的電力公司都會要求是滯後0.85餘弦,這是避免太大的電流白白被浪費掉,當然最好就是1,雖然配電盤裡面原本就有一個比流器和電流表了,但是那個比流器的等級(誤差值)是3,如果那個只是功率因數表就沒關係,但是如果那個是功率因數調整器的比流器的等級(誤差值)最好是1,所以我建議你另外加多一個比流器也不值得多少錢,以免影響功率因數表的精確度,因爲大多數功率因數表和功率因數調整器跟比流器是串聯的。


圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/20130606093242.jpg


圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00639401/o/20130606093553.jpg
2013-06-06 3:45 pm
你pp我也pp喔~~阿~~*<^_^>*
按照標準配盤要功率因數要0.9以上

給你參考看看

2013-06-06 10:21:03 補充:
每個負載端規定功率因數要0.8以上若通通低於0.8則罰錢
新建大樓或廠房都要0.9以上