中性點電阻接地問題~?

2013-05-28 5:38 am
請問各位電學的先進, 我在看中性點電阻接地的書時

在高電阻接地時, 其接地電流很小, 但至少應等於系統對地的總充電電流

請問 :
1. 為什麼至少要等於系統對地的充電電流? 不等於會怎樣?
2. 何謂系統對地的充電電流?

謝謝解惑的先進們~!!

回答 (4)

2013-05-28 7:39 am
✔ 最佳答案
Q1. 為什麼至少要等於系統對地的充電電流?
A: 這樣系統才可以發揮保護作用.

Q1.1 不等於會怎樣?
A: 重點是"至少等於", 過小當然不能發會保護作用, 再者若充電電流數值過低就代表接地電阻值過高, 而產生的暫態電壓也會升高, 危及人員或其他設備安全.


Q2. 何謂系統對地的充電電流?
A: 在系統中性點與大地間連接適當之電阻器接地。電阻與系統導線與""大地間的容抗""並聯,使成為電阻性電路而非電容性電路。所以充電電流是指對大地的容抗充電.

2013-05-29 00:17:15 補充:
不懂下方這位 為何照單全抄? 那你要不要幫我回答補充發問呢???

2013-05-29 01:54:32 補充:
Q1.1 不等於會怎樣?
A: 重點是"至少等於", 過小當然不能發會保護作用, 再者若充電電流數值過低就代表接地電阻值過高, 而產生的暫態電壓也會升高, 危及人員或其他設備安全.

當有故障電流發生時當然是可以導入地面的量越多越安全呀, 因為是高電阻接地,
可是電阻如果變成限流電阻那PASS掉的電流不就不夠, 所以她才說"電流流量至少要等於", 這才能顧及安全.

把電流用水流觀念去看就沒這個問題了..

一缸水瞬間水缸爆掉, 地面排水孔如果不夠大水就會弄濕其他東西, 就這麼簡單. 他要你排水孔至少要符合什麼口徑, 這樣當水缸爆掉時, 水才可以儘量宣洩掉.
2013-06-01 10:23 pm
你正在談論着高電壓接地系統,IT Earthing System,它需要一個中性線電阻(NER),是防止過大的接地故障短路電流(Earth Fault Short Circuit Current)。

圖片參考:http://electrical-engineering-portal.com/wp-content/uploads/resistor-neutral-earthing.gif



圖片參考:http://www.zone4info.com/public/user/b1/52/525f_6a02.jpg



圖片參考:http://www.acrastyle.co.uk/LNER%20p2.jpg


圖片參考:http://s2.hubimg.com/u/4097321_f248.jpg

任何電力裝置都需要計算過,不可能是隨意安裝,它不是系統對地的充電電流,而是系統對地的放電電流。
2013-05-29 1:23 am
不好意思~~各位先進~~
您在回答我第一個問題時~~接地電流至少等於充電電流才會發揮保護作用
為什麼~~??? 我就是不懂為什麼至少要相等才會發揮保護作用?????
電流的大小是怎麼去影響保護作用的發揮與否~~??????

是否可以說的詳細一點~~?? 謝謝~~!!
2013-05-28 8:08 am
收錄日期: 2021-04-27 20:22:11