✔ 最佳答案
Q1. 為什麼至少要等於系統對地的充電電流?
A: 這樣系統才可以發揮保護作用.
Q1.1 不等於會怎樣?
A: 重點是"至少等於", 過小當然不能發會保護作用, 再者若充電電流數值過低就代表接地電阻值過高, 而產生的暫態電壓也會升高, 危及人員或其他設備安全.
Q2. 何謂系統對地的充電電流?
A: 在系統中性點與大地間連接適當之電阻器接地。電阻與系統導線與""大地間的容抗""並聯,使成為電阻性電路而非電容性電路。所以充電電流是指對大地的容抗充電.
2013-05-29 00:17:15 補充:
不懂下方這位 為何照單全抄? 那你要不要幫我回答補充發問呢???
2013-05-29 01:54:32 補充:
Q1.1 不等於會怎樣?
A: 重點是"至少等於", 過小當然不能發會保護作用, 再者若充電電流數值過低就代表接地電阻值過高, 而產生的暫態電壓也會升高, 危及人員或其他設備安全.
當有故障電流發生時當然是可以導入地面的量越多越安全呀, 因為是高電阻接地,
可是電阻如果變成限流電阻那PASS掉的電流不就不夠, 所以她才說"電流流量至少要等於", 這才能顧及安全.
把電流用水流觀念去看就沒這個問題了..
一缸水瞬間水缸爆掉, 地面排水孔如果不夠大水就會弄濕其他東西, 就這麼簡單. 他要你排水孔至少要符合什麼口徑, 這樣當水缸爆掉時, 水才可以儘量宣洩掉.