室内配電配20A我的UPS系統會跳電嗎?

2013-05-22 11:50 pm
UPS系統規格如下

INPUT PLUG 50A
INPUT Voltage 110V/120V
MAX INPUT CURRENT 25A
MAX OUTPUT POWER RATING 3000VA/2700W


請問是看輸出還是輸入??
INPUT PLUG 50A???
是看MAX INPUT CURRENT 25A ???
還是看输出2700W/110= 24A ???

回答 (2)

2013-05-23 1:24 am
✔ 最佳答案
UPS除了看輸入容量與輸出容量還有一個條件是電池組的容量與放電時間這兩個數值.

如題, 實際負載+電池組最大充電負載若不超過20A應該是可以正常工作(且該供電迴路必須為UPS專用) 但若大於此數值, 會有UPS前端20A NFB經常性跳脫的疑慮.

但UPS不就是為後段負載設備防止異常斷電問題使用的嗎? 如果前端NFB因為容量不足而發生前述問題, 不反而是加大用電風險嗎? 所以UPS負載側必須做減量使用, 或者加大供電側容量會比較保險.

參考: 自己的經驗
2013-05-23 4:25 am
你不應該只是看UPS的數據,也要參考負載的數據,我以前用一架3000VA的UPS,但是我的負載只是一架桌面電腦 + 一個上網用的路由器,所以前端的微型斷路器只是20A,用了十多年UPS的電池壞掉才換過,沒問題啊!