2013-05-23 3:25 am
謀謀大樓的機電人員,查某一樓層的東西是緊急照明燈l(ed) 我用電表轉ac檔量電壓沒有電,電氣室緊急盤的電箱盤電源都有送電切在on,其他附近的緊急照明燈(led)都有亮,就是唯一, 一盞不亮,再懷依當初沒接, 請問大大可以給點建議嗎?
*PS.大樓圖也查過也有標示位置

回答 (1)

2013-05-23 3:57 am
✔ 最佳答案
你都話用電表轉AC檔量電壓沒有電到,意思就是説沒有電源,可能半路斷線,可能接頭鬆脫,更加可能電線被偷,最後就是當初的工人忘記接電線,如果你是電氣技工你一定會做,如果你沒有牌照或證照等就叫有牌的人做吧,帶電的裝備就是你沒有牌不能做的,危險呀!