請問為什麼變壓器一次跟二次側不能共同接地

2013-05-21 6:36 pm
請問一下各位電機的先進們

若將電壓器的一次跟二次側的接地連在一起

是會發生怎樣的問題~?

為什麼不能共同接地~?

就我的認知, 接地是為了防感電, 以及讓故障電流有出口導掉

或是為了維持一個固定電壓準位

那為什麼不能共同接地ㄋ~~??

謝謝解惑的各位先進~~!!

回答 (8)

2013-05-21 8:41 pm
✔ 最佳答案
若將變壓器的一次跟二次側的接地連在一起,會發生怎樣的問題? 為什麼不能共同接地?
變壓器的一次側是讓你接市電回路,二次側是磁場感應後得出所需電壓的回路,兩者是完全隔離的,不會讓人觸電。
市電回路,電力公司已經接上水線( 地線 )。也相當於你家中的水線。二次側因為是感應電壓,其中一點作地當作零點,另一邊就是高電位點,讓你供電器的動力能源。你的這個零點,只可接機殼,再接到水線去。不能直接接市電的 L, N 線上。

就我的認知, 接地是為了防感電, 以及讓故障電流有出口導掉或是為了維持一個固定電壓準位…?
這關乎到漏電保護掣的問題,它是利用水線電位的變化來動作,就是水線有不尋常的電位差,它就會啟動斷電裝置。

那為什麼不能共同接地?
第一個是影響了漏電保護掣的接法組合,其次是容易做成錯誤,你或許接上了火線。
對整個供電系統來說,你接上了水線,就相當於接成了共地。

2013-05-25 8:42 am
只要一次側其接地系統正常沒有故障,則是可以接在一起的,當然分開各別接地會比較好。
2013-05-22 11:41 pm
變壓器高低壓系統共同接地還蠻常見的。
2013-05-22 1:32 pm
那是每一個國家的規例不同,如果你的接地夠壯,共接地是沒問題的,我們的工程也是共接地的,譬如132kV -- 33kV -- 11kV -- 0.4kV / 0.2kV 也是共接地系統,沒問題,連工廠的燒焊機的接地也可以連在一起,不過接地導體要夠大,最少要300A,不然接地導體會燒毀的。

2013-05-22 16:01:03 補充:
今天竟然有人電郵給我,你可以將一次接地,二次接去月球的表面,哈哈!
2013-05-22 9:30 am
先想想接地的目的為何? 在保障用電端人員及設備的安全,

舉個有點偏與電力系統無關的例子, 如果101遭受雷擊而避雷針接地點是透過電纜引接到台北車站才導入地下釋放能量, 那整條忠孝東路每個建築都在分享101這次雷擊的能量一起被電嗎? 一家烤肉萬家香.

三個重點:
1.當有故障電流發生時, 越短路徑保護越即時, 而故障電流流經路徑的傷害受害範圍也減到最低,
2. 變壓器一二次線圈式隔離獨立的, 若把接地線接在一起, 當一二次線圈間絕緣有問題時會造成短路迴圈. 事態變得更恐怖.
3. 一二次接地線共用後, 各段系統只要有故障發生便會波及所有層次, 再者電線是有電阻的, 有電阻就會有壓降, 有壓降接地效果就不好, 不然法規為何要規定接地數值呢?

P.S. 別說電力系統上下層接地不可共用, 一個真正合格的建築, 就連接地棒都是分開打的, 1.避雷針專用接地極 2.電力系統系統接地極 3.電力系統設備接地極 4.弱電系統接地極 5.電信系統接地極. 我曾經碰過偷工減料的建築, 營造廠表面做了N個接地盤但地下卻只做了一組接地網共用, 碰到一次打雷中控室所有設備全部買新的, 哈.
參考: 自己的經驗
2013-05-22 4:51 am
為何變壓器的一次側不可接地.因為多點接地會產生異常突波(作控制的人最能体會也深受其害)
其實二次側的直接接地反而更容易造成觸電,但不接地又會產生靜電.絕緣越好靜電壓就越高.相對也是危險.最安全的接地是電阻接地.靜電可借由電阻接地釋放.只要你不要同時摸到兩條以上的火線含N相就不會有事
2013-05-21 11:34 pm
如果你能確保一次的接地是完美,那當然沒問題。
不過有些時候交流電那個是地,都不一定能確定呢?

所以如果你的應用地線是完美的,那就沒差,不然就最好不要共同接地。
舉例:我家插座的兩條線對地板量起來都是 60~90VAC,如果你共同接地,我就會被電死了。
2013-05-21 8:02 pm
連在一起會不會讓故障電流亂跑而無法正確導出