請教熱水器專家或有類似經驗的朋友....

2013-04-28 4:44 pm
我家有2層樓,6M,上下共約50坪,
樓上樓下各1浴室
熱水器位置在樓下院子外側,
選購熱水器,
想請問專家--------
推薦什麼牌子?該買多大容量的?
是不是月大容量就越夠用??
才能避免熱水不熱...或2間浴室不能同時使用的問題..
有人說--2F也裝1個水器,但那也要配一桶瓦斯在旁邊不是嗎?
我是希望--1F院子1個熱水器就能解決需求,
請專家不吝賜教謝謝
更新1:

非常謝謝2位答覆 ************************ 抱歉沒有說清楚 我是8層大樓的1.2樓 並非獨棟1.2樓 那麼安裝在1或2F..有差別嗎? ********************************** 還有.. 我是讓水電先生一起作(因為他要安裝衛浴組)? 還是另找熱水器公司安裝? ********************************* 因為牽扯到無法*同時*試水問題 (就是說 水電安裝好水龍頭...但尚無熱水器可試.... 若熱水器先裝好....又尚無水可試......) 2邊同時來沒有困難嗎?? 另位再請推薦廠牌。

回答 (7)

2013-04-30 5:35 am
✔ 最佳答案
大大你好:
如果1樓與2樓的管線是彼此互通的

那你希望--1F院子裝1個熱水器就能解決需求

那建議你請水電師傅在熱水器的出水口

加裝一台熱水器專用熱水循環馬達 即可

廠牌因你的預算而定

大井 -木川 單相電壓220v -0.5馬力 都有

價格約4000元 上下

希望你能幫到你
參考: 從事工程水電的我
2013-05-03 10:59 pm
Hi!
首先,環境面判斷 總樓高8樓,位於一、二樓層,這樣的水壓是足夠的!

其次,若要安裝二間以上的浴室再加上廚房的話,建議你用一台數位式大出水量16公升以上,若用到24公升更好。但怕預算有限的話,買16公升大出水量就夠了!至於推薦的品牌則可以選擇,買熱水器送免費安全檢查的知名品牌是最棒的喔!

最後,建議安裝熱水器請找有通過國家考試的熱水器技術士來幫你確認以及安裝比較有保障喔!
2013-05-02 9:32 am
水龍頭、熱水器交給水電人員一起安裝吧!熱水器安裝原先也是屬水電工作之一,因法規規定需有「特定瓦斯器具裝修技術士」才得已為用戶安裝檢修,才又另外分支開花。
2013-05-01 9:08 am
您好:
看過您的描述狀況大約說明下供您參考。

您的需求是1.我是希望--1F院子1個熱水器就能解決需求!
水電師傅會查1.2樓的熱水管線是否相通,如無相通下,看您是否要做配管施工將1~2樓的熱水管線串接或裝二台熱水器。要看您的需求預算到哪?

2.水電先生裝好龍頭組和衛浴設備,是可以不用裝熱水器才能測試管線或出水狀況。只要在裝熱水器地方,一定會有冷熱管線的接口,先將接通知後,就可以測試了。

3.推薦什麼牌子?該買多大容量的?是不是月大容量就越夠用?才能避免熱水不熱...或2間浴室不能同時使用的問題..
請問您是要裝儲熱式電熱水器還是瓦斯熱水器呢?多少成員使用以及熱水管路約多長?以及使用習慣?是否有泡澡、使用淋浴柱或花灑等設備,這些都有關你選擇熱水器方向,這些因素都會影響到供應熱水需求的問題。
參考: 供您參考~不要寫信給我!謝謝
2013-04-30 5:35 pm
這樣是屬於8樓大廈,一、二樓獨立戶了。每戶是25坪 。也各有一間浴室,如要共同使用一台熱水器,讓二間浴室同時均有熱水的話,就得安裝16公升 的數位強制排氣熱水器,每間浴量水量才不會忽冷忽熱。如果您這二間冷熱水管有事先配管成共用的話,當然就如您所說的直接安裝在一樓下的院子外側即可,也是正常的安裝方法,如果沒有的話,還得於樓下熱水出水口處另接個三通接頭,一處接樓下浴室,一處得配管至二樓熱水管的進口處,才可以安裝熱水器來使用。而管路配管是需由水電証照師父來配管的,而熱水器也要由有証照的合格人員來安裝的,如有事故發生才能有保障唷。市面上的廠牌很多,不過我還是建議有服務站的廠商比較好用又能有服務的,如櫻花,莊頭北、林內等較知名的,也不必買到進口的,現在台灣製的已經名聲遠播世界了。如果願意听我的建議的話,就用櫻花牌16公升數位強制排氣熱水器嘍。不是容量越大就越好,如果你不會二間同時使用的話,也可以建議安裝12公升 數位強制排氣熱水器就可以用了,太大的容量因出水量大,是可以用但不節省金錢反而是多浪費瓦斯量。水電師父配管後,會自動試水看有沒有通,不漏水即口,後由熱水器安裝人員安裝好之後,您叫來瓦斯即可立即開水試水是否有熱水了。二邊同時來工作的話,如果地方大的話的也無所謂,如果太小的話,會造成雙方人員互相碰撞的事情,會妨礙雙方工作環境而己,但由您的地方是上下二層的情形,應該也行。一切還是由您自行決定,生意人也是要听您的話丫。以上是我的工作經驗,供您參考。
2013-04-28 10:41 pm
你要裝1樓,應該是1樓才有可供熱水器接用的冷熱水接口,在1樓安裝後,屋頂水塔冷水下到1樓,進入熱水器變成熱水後,就在1樓進入熱水管,流到1樓浴室,再轉2樓浴室,這樣的話,1樓水壓高,出水量又優先,若1樓在用,2樓水就會很小,這要調小1樓S管的出水量,使2者平衡才好,當然若讓水在2樓燒熱後,接到2樓水管,再下行,在熱水分配上,是會自動地比較理想,但是搬或接瓦斯問題要先解決。
最好是在一樓裝一台大流量的熱水器,大流量就是內部管路較粗,加熱用的鰭片多,吸熱快的熱水器,這樣才可以忍受2間浴室同時開熱水用,水量也夠。
不過2樓與頂樓水塔較接近,水壓會較低,水量無法發揮出來,如果使用後發現熱水不夠用,除了上述調S管,並注意務必將熱水器出水量,調到最大外,還可以這樣解決問題:
1. 將熱水器輸出水溫調高一點,例如45-50度,這樣洗澡時,為了混入冷水,就會調低熱水流量,熱水器就因而不必出太多水,就夠2間使用。
2. 將屋頂水塔墊高,提高水壓,這樣熱水器的出水量,就夠2間浴室同時用,盡量不要加裝很麻煩、耗電、又很吵的加壓機。
若在2樓再裝一台熱水器,要傷腦筋注意一些,待解決的麻煩問題,會比較多,倒不如只在1樓裝一台大熱水器。


2013-04-29 11:28:55 補充:
8樓大樓的1、2樓,共50坪,這2樓應該本來就是獨立的2層樓,而不是建築時這2樓是一戶吧。
那麼這2戶,就會有各自獨立的熱水管路,互不相通,自然只有各自安裝自己的熱水器了。
如果是1、2樓本就是是一戶,那麼熱水器只會有一個地方安裝,不太可能1、2樓都可以安裝。
如果熱水器是安裝於室外,無CO問題時,就請水電裝衛浴時,同時安裝、試車,不過這沒有關係吧,因為房屋建好後,本就有水龍頭可用可試車,而且你是8樓大樓,水壓一定很高,只要不是低流量的熱水器,根本無須試車,水量一定夠的。
您好"
將熱水管上下連接
由於水壓問題..
應該安裝於二樓
瓦斯型應選用16公升以上
儲熱式選用30加侖以上
視家中人可而定""


收錄日期: 2021-05-02 14:40:09
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130428000015KK00802