220v變380v二次側約70安培需要多大的油式變壓器呢?

2013-04-27 12:10 am
小弟有一台60KVA發電機電壓220V想要用油式變壓器轉380V,一次側電壓220V約120安培,二次側380V約70安培。請問我要用多少KVA的油式變壓器來轉呢?

回答 (2)

2013-04-27 1:00 am
看不太懂你的問題, 220V / 60KVA的發電機 為何還有一次側與二次測之分呢?

如果照你的題目需求, 發電機後方要加掛的變壓器當然是>=發電機容量比較安全.
所以60KVA或75KVA應該就沒問題了.

PS. 你說的220 / 120 A 或是 380 /70A 如果是三相變壓器大概是45~46KVA, 如果是單相變壓器大概為26.5KVA
參考: 自己的經驗


收錄日期: 2021-04-27 19:44:10
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130426000010KK02361