KVAR與uf換算式與量測電容器問題↓

2013-04-25 8:25 pm
如題:
我想請教就是說,一般我們用容值表所量出來(RS相)這表示兩相嗎?那是不是要除以2就大約為單相的容值呢?
再來就是說,電容器名牌上所寫的容值指的是單相,還是兩相?

回答 (3)

2013-09-16 8:46 am
http://Lv333。com 這家不錯超3A品質,買幾次啦,跟真的一樣。
仴傥
2013-04-27 2:20 am
是的,交流電容是單相的,如果是三相用途就是用三組電容,任何二相也就是單相, 只是電壓不同而已。


方程式如下


圖片參考:http://a.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=e869f67031adcbef016176009c9f02e5/a1ec08fa513d26976125c7e955fbb2fb4216d894.jpg


用電容的阻抗公式、電功率公式,兩個公式合併,就得到kvar和uf關係表達式。

注意,Kvar是在特定電壓下的數據,與電壓值有關。

同樣容量的電容,工作電壓不同,無功功率的容量也不同。





參考

(1) 无功补偿量的计算

Q=P(
圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye003.jpg


式中:Q — 无功补偿容量(kVAr)
P — 负荷的有功功率(kW)
COSФ1 — 补偿前负荷的功率因素
COSФ2 — 补偿后要求达到的功率因素

(2) 串联电抗器后电容器电压的计算


圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye002.jpg
式中:U — 电容器两端电压(VAC)
Uo — 系统基波电压(VAC)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye006.jpg
— 电抗率(%)

(3) 电容器额定电容量(uF)与容量(kVAr)的换算


圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye004.jpg


式中:
圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye007.jpg
— 电容器额定电容量(uF)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye008.jpg
— 电容器额定容量(kVAr)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye009.jpg
— 电容器额定电压(VAC)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye006.jpg
— 频率(Hz)

(4) 纯补偿电路中,同一电容量(uF)在不同电压等级下的容量(kVAr)换算


圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye005.jpg


式中:
圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye017.jpg
电压下的容量(kVAr)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye014.jpg
电压下的容量(kVAr)
例如:480V,30kVAr产品在440V电压下输出的无功功率为:Q=440*440/(480*480)*30=25.2 (kVAr)

(5) 串联电抗器的电路中,电容器安装容量(kVAr)与系统输出容量(kVAr)的换算


圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye015.jpg


式中:
圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye011.jpg
- 安装电容器的额定容量(kVAr)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye017.jpg
- 安装电容器的额定电压(V)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye018.jpg
- 串联电抗器后系统输出容量(kVAr)

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye019.jpg
- 系统基波电压

圖片參考:http://www.shengye.com/dl/images/hangye006.jpg
- 电抗率(%)
例如:系统基波电压400V,要求输出容量30kVAr串联7%的电抗器,选用额定电压480V电容器,需安装额定容量为:Q= 480*480/(400*400)*30*(1-7%)= 40.2(kVAr)。




2013-04-30 23:24:35 補充:
http://a.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=e869f67031adcbef016176009c9f02e5/a1ec08fa513d26976125c7e955fbb2fb4216d894.jpg
2013-04-26 8:03 pm
電容本來就單相
我們用容值表所量出來(RS相)這表示兩相嗎
還是單相

三相用的是整顆做好~~內部都是單相組成加上電阻

給你參考看看

2013-04-28 07:07:32 補充:
一般常用公式
KVAR=2πfC(KV)^2/1000
f=頻率(Hz)
C=電容量(μF)
電容器需求量(KVAR)=PX(tan θ1 − tan θ2 )=PX((√(1/cos^2 θ1)-1)-((√(1/cos2 θ2)-1))
P﹕有效功率(KW) cosθ1=改善前功率因數cosθ2=改善後功率因數

2013-05-03 11:23:58 補充:
http://www.capacitor.com.tw/pdf/technical.pdf


收錄日期: 2021-04-27 20:02:04
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425000015KK02359

檢視 Wayback Machine 備份