並聯兩個漏電斷路器?

2013-04-25 10:35 am
220V的電熱水器 要是並聯裝了兩個漏電斷路器 會比一般只裝一個還安全嗎?

回答 (5)

2013-04-25 7:31 pm
✔ 最佳答案
您好!
1. 並聯裝兩個漏電斷路器,漏電斷路器的靈敏度會降低
(因為通過每個漏電斷路器的漏電電流只剩下一半),會更危險。
2. 若只裝一個漏電斷路器不放心,可以把兩個漏電斷路器串聯。
萬一其中一個漏電斷路器故障不跳脫,可以用另一個漏電斷路器來保護。安全加倍。
2013-04-26 9:07 pm
兩個並聯 肯定一送電就跳脫.'
2013-04-25 4:29 pm
漏電斷路器並聯安裝並不會特別安全,而且可能會立刻斷電,因爲電路不平衡,不過你可以用串聯方式安裝,萬一其中一個漏電斷路器不能操作另一個就會啓動保護作用,根據各國電工規則各有不同,你應該先參考一下電工規則,在馬來西亞,電工規則第34(2)項,凡是電器安裝在牆壁或地面可能會潮濕以及電阻低的地方,220V的即熱型電熱水器需要安裝敏感度不超過10mA漏電斷路器,不論單獨安裝或集體安裝都可以。


我的建議就是,如果你不是有知識有資格的電力線路設計師,就不要自己設計電力線路,畢竟受害者可能是你自己,在馬來西亞那些無良的室内裝修商將那些電線安裝工程外判給外勞去做,以後萬一發生事情,那個外勞肯定找不囘的啦,就算找回也沒有用,保險也不會賠的。

圖片參考:http://www.znjzdq.cn/UploadFiles/upload/201104271647407367.jpg


圖片參考:http://www.bizrice.com/upload/20111222/MSL1_2P_4P_RCD_Residual_Current_Device.jpg


圖片參考:http://www.filkab.com/images/category_pics/pic_1364_bg.jpg


圖片參考:http://www.chazuo.sh.cn/pic/071024222.jpg


圖片參考:http://internationalconfig.com/prod_shot/72300-S-10MA.jpg

2013-04-25 3:02 pm
220V的電熱水器 要是並聯裝了兩個漏電斷路器 會比一般只裝一個還安全嗎?
當然裝一個安全~~除非你斷路器安培數不夠
依你的斷路器若安培數一樣是會接近兩倍的電流才會跳
漏電時會跳那個或許ZCT根本檢測不出所以開關不跳

結論裝兩個並聯多此一舉~是串聯最多一層保護

給你參考看看


2013-04-25 17:26:42 補充:
在潮濕場所比在乾燥場所觸電的危險性要大得多。一般應
安裝動作電流為 15~30mA、動作時間在 0.1 秒之內的漏
電斷路器
對於醫院中的電氣醫療設備,應安裝動作電流為 6mA,動
作時間在 0.1 秒之內的漏電斷路器
台灣百分之99~~動作電流為 15~30mA~~因為所有電力系統....
至於馬來西亞因該一樣把......
低於15mA都客製化產品

2013-04-27 21:22:20 補充:
因為通過每個漏電斷路器的漏電電流只剩下一半),會更危險。
因為分流是走最快那個....一定不是一半
2013-04-25 1:39 pm
問:220V的電熱水器,要是並聯裝了兩個漏電斷路器,會比一般只裝一個還安全嗎?
答:不會比較安全,感覺更危險。


收錄日期: 2021-04-27 20:15:06
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425000010KK00654

檢視 Wayback Machine 備份