請問DC12V 0.5A傳輸100米的壓降

2013-04-19 10:12 pm
如題
請問各位高手,我有一個DC12V 0.5A的變壓器,傳輸100米的話會產生多少壓降
傳輸的線材是用CTAE5E的網路線,謝謝

回答 (4)

2013-04-20 8:08 am
✔ 最佳答案
這裡有 CATE5E 詳細的特性參數:
http://www.tatung.com.tw/wire/electronic/products/spec/CAT5E-FTP-4P_C.htm

100米 9.3歐姆阻抗。
指針式三用電表內阻20K歐姆,則產生5.4mV壓降。
以上為直流電壓,若為高頻訊號其壓降會更大。

2013-04-21 08:25:16 補充:
忘了說明,還好 知識長aa 有提到....壓降是根據你的負載而定。
5.4mV是空載量測到的數據。
請問發問者,您的負載為何呢?或者幾歐姆?順便幫您估算一下。
2014-06-26 8:32 am
你厭倦往返補習班浪費的時間和體力嗎
你想在家裡躺在沙發,就可以上課嗎?
網路課程橫跨升學考試、教職考試、公職考試、執照考試、就業考試、語言進修等6大類50餘科,

超過500多門課程,為各界人士提供優質的線上教育服務。

自100年6月成立以來,使用會員在一年內就已突破3萬名,並培育出許多優秀的學員,

學員踴躍分享行動補習帶來的便利與效果,累積許多佳績見證。

免費試讀網址:
http://ad.mobchannels.com/redirect.phpk=b2d8a7d711229b382ee03f334d1eb477&uid=
2013-04-21 5:02 pm
線長不是問題是看你消耗電流決定你壓降
若是12V0.5A~~你滴負載消耗電流20mA有何關
2013-04-21 6:54 am
無人可解大大,了不起,找到了數據。有數據就大概可以算出如下。
那就是一根線,一百米是 9.38Ω,來回是兩根線 18.76Ω。
12VDC 串上來回一百米,電線是 18.76Ω ,短路電流是 639mA。
至於降壓會是多少的問題,就要看你接上的負載內阻是多大。
假設是 1k ,那就非常接近 12VDC,如果是 20Ω ,那就會是大概只有 6VDC 左右。