已有裝設 避雷針 還是有雷擊問題
家中 裝備避雷針 已有15年左右的時間 一直沒什麼被雷擊的問題
但這近3年來 已經有2次 雷打的很近 家中 設備 都有燒毀
尤其是 電腦網路設備(IP分享器 主機板 等等) 冷氣IC版 無線電話都曾壞過
網路線有接著設備 但電源 沒開啟的情況下 一樣燒毀。
問了附近 近年有裝避雷針的鄰居住家 回答是 他們是裝驅雷針
是否因為 四週都驅雷的 而我家是避雷的 所以反而易招雷
有人能給好一點的建議? 也換成 驅雷 或是直接拆掉避雷針
回答 (4)
1. 避雷針接地必須與一般電路接地分開
2. 15年的接地線,應該檢查接地電阻情況好不好
3. 避雷針附近地區落雷密度會比沒裝避雷針高是正常的
設備可以被來自多重線體(電力,訊號,鋼筋,接地線反向雷擊)所打壞
所以要看設被的價值
來決定雷擊/突波的吸收/引導方式
一般的SPD(如回答裡所述)要有很好的接地
基本上只是把可承載的能量短路到接地上
若不確定接地的良莠
裝SPD只是徒然
甚至多一個引雷入室的途徑
更進步較佳的現地吸收雷擊/突波設備
可以在開關箱或是訊號端把這些突波吸收變成瞬間熱能而散掉
也可以防範瞬間多次雷擊(一般在一秒內有3-5次)
其實我也不知我家的避雷針是那種的 只知 有打雷 打太近時 會打上那隻避雷針 再引導到地下。
設備會壞 應該是您講的突然,因為大多是和電話線有串接上的網路設備這類的先燒掉,再不就是監視器的攝影鏡頭在室外沒事但連接的主機會有事。
像從電話線或第4台線路 這類 傳進來的突波 也能用你介紹的設備來解決?
2013-04-17 14:19:38 補充:
感謝3位專家的回答@@
我家是住在近 工業區 近年來離家很近的地方 蓋出了一片露天的停車場
所以多了幾枝 驅雷針(問過該公司 是這樣回答) 落雷次數就明顯高很多
只要打太近 常會聽到類似爆炸聲響 再來就是有燒焦味了0.0 家裡的引雷針
感覺幫助不大 有引到雷 電子設備還是會壞 。
目前 己買了一些單價數塊百 不等的
電話線突波保護 網絡雷擊保護 和第4台 監視器那類的雷擊保護器
就...等再一次 被雷公光臨時再看看效果= =
另 停車場 離我家 距離 不到20公尺 有和我家等高的 驅雷針 這樣 我家的引
雷針如果撒掉會否好些
收錄日期: 2021-04-27 20:15:03
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130415000010KK02397
檢視 Wayback Machine 備份