家庭用電安全問題

2013-04-09 6:00 am
1.請問台電給我家的電的安全量是多少安培?
要問台電?還是從電表可以看出來?
2.鄰居說我家的外接電線可以看出是14mm平方的,可以用到200安培.
但是一位水電行的說我家的外接電線是8mm平方的.可以用到50安培.
實在不知道誰對誰錯?
3.我家要增加一個儲存式電熱水器,用電量是25安培.
水電行說我家的電一定要向台電申請用22mm平方的.
將來才不會跳電,才安全.
4.水電行給我開的價錢是,從8mm平方升到14mm平方,
要價15700元,包括申請,材料和工錢.
從8mm平方升到22mm平方,要價總共20700元.
價錢還可以吧?
更新1:

感謝兩位先生的回答 我家是三層樓的,十一年前改建過 我住二樓. 電表在一樓.線要拉到二樓和三樓 (一樓另外有一個電表電箱) 我看了我的電表下面的電箱 左邊是一串T75.T75.T75的開關 右邊是兩串T50.T50.T50的開關 請問這樣是表示什麼?

回答 (3)

2013-04-09 5:50 pm
✔ 最佳答案
1.從線材、總開關可以看出 先看你家總開關是? A 一般舊公寓50A

2.沒有看到 無法判斷

3.22平方當然比較好 如何以後再增加冷氣 或其他用電 也夠用

4.因為要向台電申請拆、封 電錶 更換電線 你沒有說明 住家幾樓

電線要使用多長 所以無法判斷 看起來是差不多

2013-04-09 09:52:02 補充:
5. 更換後 總開關 就改成 75A
2013-04-10 12:29 am
十一年前改建過到現在是該做全戶電線更新了。

從板主提供的線徑、NFB無溶絲開關無法判定是否符合用電上的安全,因為一個錯誤可能後面都跟著錯,依下列線徑標準配置是
14mmNFB無溶絲開關的安全電流 50A

22mmNFB無溶絲開關的安全電流 60A

30mmNFB無溶絲開關的安全電流 75A

T50、T75與50A、75A解釋相同
2013-04-09 8:06 pm
鄰居說我家的外接電線可以看出是14mm平方的,可以用到200安培-(錯最多75安培)一般電覽線粗細線ㄉ外皮都看ㄉ出來).妳家住ㄐ樓?換線都看距離ㄉ