請問在三相4線220/110裡換算出所需安培數

2013-04-05 7:16 am
請問
我有電器設備
300W*12盞
200W* 4盞
使用電壓為220V

1000W*8盞
750W*5盞
1200W*盞
使用電壓為110V
現場電力為3相4線220/110 無熔絲開關為50A

請問如何在三相4線220/110裡換算出安培數

回答 (2)

2013-04-05 3:34 pm
✔ 最佳答案
由於你沒有講明是什麽電器,但是你有寫出多少盞,我猜想應該是燈光吧,燈光的功率因數是0.35 ~ 0.95,你需要知道功率因數才能夠計算,我就以0.85來計算

300W*12盞
200W* 4盞
使用電壓為220V
(300*12)+(200*4)
=3600+800
=4400W

I=P/(V*PF)
=4400/(220*0.85)
=4400/187
=23.53A


1000W*8盞
750W*5盞
1200W*盞
使用電壓為110V
(1000*8)+(750*5)+(1200*?)

跟着方程式就可以了



2013-04-05 09:37:06 補充:
記住,電燈是沒有三相的
2013-04-05 10:18 pm
фA фB фC 20 amp 20 amp (1000w+1000w)/110v=18.18amp 3750w/110v=34amp (2000w+1200w)/110v=29amp (4x10000w)/110v=36.6amp Total amp 54amp 49amp 54.78amp 220volt loads300watt*12+200watt*4=4400watt /220volt=20 amp—place on ф/A and фB一個30amp 220 volt 線路供電給4400watt110 volt load1000w*8+750w*5+1200w=12950w12950w/110 volt=117.7 amp 把110volt 的load 大致平均分佈在各相

2013-04-07 03:15:35 補充:
Because of unbalanced single phase 110v load, there is small amount of current in Neural wire as well.
50 amp NFB is not large enough to handle the load, use 60 amp 3 pole NFB (breaker)


收錄日期: 2021-04-27 18:56:04
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130404000010KK04953

檢視 Wayback Machine 備份