大陸地區的電壓

2013-04-01 5:41 pm
我有一台機器,出口至大陸地區,我測量了用戶提供給我的電壓,發現3相測量起來的電壓都落在250V左右。

我機器的馬達是設計使用3相380V電壓,50HZ。
機器內的控制電路經變壓器變為220V使用。

請問,這是否是因為用戶提供給我的電源接線錯誤,所以我測量起來電壓才錯誤。
我上網搜尋,得知大陸電壓是380V50HZ,而且是三相四線式,對於這個,我就更不明白了....。

這樣對我的機器有沒有害處啊?
因為我啟動機器,他還是可以啟動運轉。

還是我要請用戶拉正確的電源給我?

回答 (7)

2013-04-03 12:31 am
✔ 最佳答案
大陸用電都380V 50HZ~~220V是380V加N相形成滴
除家電外~~公司滴都應該380V
220V三相滴都是變壓器.......


給你參考看看


2013-04-03 06:30:29 補充:
因為大陸地區電力系統很不穩定,上下浮動20%都很常見
沒錯~~但壓降大機率佔比較高
2015-11-23 2:57 am
請問大陸各省的工業電壓相同嗎?
例如:西安市?大連市?河北邯鄲市?
電壓都是220V嗎?還是會更高?
2013-04-06 2:12 pm
就我所知,你們上述的應該是一般家庭用電,工業用電是不同的。
家庭用電通常是單相電力,工業用電都是三相。

台灣工業用電,普通以三相220V居多,當然還有更高壓的。
有錯請指證,感恩。
2013-04-04 11:43 pm
版大:您好!

中國大陸的工業用電的確是3相4線380V50HZ。

在缺相的情况下,會得到您測量的同樣數據;不過如果機器能啟動,則可能是3相供應不平衡,您要是製造機器的,應該知道有何後果,在情况未明前,請勿再次起動試車。

大陸的供電雖然還是有些不足,在高壓線尾的用户也是電壓不穩定,但3相電電壓甚樣都會在300V之上。

2013-04-04 18:37:38 補充:
大陸是沒有普通家庭三相220V用電,普通家庭只能得到220V的單相電供應;如工廠需要應用三相220V的機器,就要自購由三相380V轉換三相220V的變壓器。

2013-04-06 18:36:32 補充:
建議每一相單獨和零線再測量,就知道原由;若每一相都是110V,可能大陸方面誤會,您的機器是按臺灣工業用電的電壓,他們已經把380V三相變換成220V三相供您使用。
參考: 不是物理的, 不是物理的
2013-04-03 5:41 pm
大陸電壓應該是 220V 50hz (誤差20%) 約176~264V

台灣電壓則是 110V 60hz (誤差10~15%) 約96~127V

日本電壓則是 100V 50hz (誤差5~10%) 約90~115V
2013-04-02 5:05 pm
您好!
3相380V的馬達用3相250V的電壓是可以啟動運轉,但是馬達的輸出馬力會變小,還是要請用戶拉正確的電源給你。
註:大陸的家庭用電,電壓是220V,50HZ。但是大陸的電壓很不穩定,您說的250V有可能是當地的220V。
祝 順利
2013-04-02 4:27 am
不對哦,我們大陸這兒電壓是220伏50赫茲的