三相四線 中性線有電

2013-03-28 4:32 am
三相四線 NFB二次負載都離掉
假設量測NFB一次中性線對G有電壓約30v
RST各相電壓對G 對N都380
那出現R-N 190V S-N210V T-N 250V會是甚麼原因


變壓器一次側 中性線未接地?

回答 (3)

2013-03-29 7:21 am
✔ 最佳答案
這是系統設計問題,變壓器一次側,中性線不必接地,是變壓器二次側 中性線未接地,就會導致中線浮動,所以就有電壓,如果有其中一相嚴重漏電,電壓可能會高至220V,你的是R相有輕微漏電,所以就有數十伏。

2013-03-28 23:24:05 補充:
而且你的是G與N掉錯了
2013-03-28 9:48 am
是該電力系統為三相四線式設系分離系統, 或是電力供電系統雖為三相四線式設系共地系統, 但佈線時只拉R-S-T-G四組線未取N相線至該設備, 此電盤的N相銅排有可能虛接或未接.
參考: 自己的經驗
2013-03-28 6:35 am
三相不平衡,中線就會帶大量的電