電源迴路如此接線是否可行

2013-03-26 11:52 pm
家中屬2樓透天原本設計一個電錶同時供應1-2樓(各自有一個開關箱迴路獨立)
後來改成2顆電表各自供應獨立樓層(1樓至2樓的連接線目前是脫離狀態)
因應目前電費上漲
1樓跟2樓用電量不平均(1樓常常用不到單月330度電2樓常常超過500度以上)
問題一:如果我把1-2樓的連接線裝回去變成雙電錶同時供應1-2樓是否可行?
問題二:那2個電錶跑的度數會自動平均分配嗎?
問題三:這樣的接線方式會不會有什麼問題出現?
電錶電源來自同一支單相3線式的電線桿上
更新1:

如圖A是電錶R是1-2樓負載.理論上不是應該2個電錶的電流量應該是相等的嗎 110v N |-----A-----| |--------R--------| | |----------|--------R--------| |-----A-----| |--------R--------|

更新2:

畫的圖跑掉了A跟R中間的直線代表是連通的 A跟A並聯然後連接到R跟R並聯

回答 (3)

2013-03-27 8:56 am
✔ 最佳答案
你的問題某些狀況跟這篇類似, 給你參考.
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1013022404626



問題一:如果我把1-2樓的連接線裝回去變成雙電錶同時供應1-2樓是否可行?A: 萬萬不可行!!

問題二:那2個電錶跑的度數會自動平均分配嗎?A: 電表並沒有自動平衡或分配負載容量的功能.

問題三:這樣的接線方式會不會有什麼問題出現?A: 非常有問題, .
1. 負載分配不均, 有可能造成二樓的電表度數更多, 一樓反而減少. 2. 若維修線路要段總電源時, 要斷兩組線路開關, 不知情下人員會有危險.

電錶電源來自同一支單相3線式的電線桿上A: 這個是已知狀況, 沒直接關係.

建議: 如果你真的考量要改回路, 且原本連結1,2樓的舊線都還在的話, 找有經驗的師傅在二樓盤裝設A, B電源選擇切換設備, 再將一樓舊線復原.

比如A電源是二樓現有電表來源, B電源來自1樓舊線復原端子. 平時選擇A側供電, 月底發現電表度數可能有數值差異時, 改切為B側供電.

雙電源切換模組可有下列幾種選擇, 價格1 < 2 < 3
1. 手動的三刀雙投鍘刀開關
2. 手動的雙NFB互鎖裝置
3. 自動的雙電磁接觸器互鎖裝置


2013-04-02 16:00:11 補充:
既使12樓的負載完全一樣, 當你把兩個源頭並聯在一起後, 電表的負載分配也不會是一邊一半. 因為導線是有內阻的, 內阻會影響總電流的分配, 且1,2樓的負載總和是因使用條件在改變的, 所以絕對不會是平均分配的. 電視會走捷徑的, 較常見的狀況反而是負載全部落在一邊的電表.
參考: 自己的經驗, 自己的經驗