關於變壓器的計算 水電

2013-03-01 2:34 am
關於實際上工作的問題

請問一

變壓器 一次側 二次側線徑如何計算

假設 50kva 三相220 變 三相四線 190 -110

請大師解答

請問二

關於問題一的問題是因為 我想確認

請問例如50kva 是 三條加起來不能超過 50kva 還是一條50kva

請問三

變壓器最好是吃到幾成以內 是安全範圍
更新1:

請問老彭 一次側50kw 除以220 除以1.732 =131 二次側50kw除以 190 除以1.732=152 所以 二次側 斷路器 裝到100a 或 125a 請問一下 可是三條總安培 不能超過 152a嗎 還是一條 那這樣不是裝3p50a的更安全 一次側相對的也一樣 一次側總電流131a 是指三條加總還是一條131a 謝謝

更新2:

9w2hl 不好意思 關於變壓器本身接線方法沒關係 因為我做水電 變壓器本身來就是一顆做好的 我也沒有兩顆以上的煩惱 我只是很單純的想確定 變壓器一顆來 我櫻如何計算 而且我最想確定的是 問題二 因為我最近碰到有一顆 50kva 三相220 變 190 110 的變壓器 可是我很疑問的是 他二次側斷路器裝一百a 那如果每條吃 60a 變壓器不就燒掉了

回答 (3)

2013-03-01 6:01 am
✔ 最佳答案
根據本人作水電的經驗,50kva大約50kw,,一次側131A,二次側190V=152A,,
一次側220V配60平方的線,二次側配80平方的線就可,(變壓器最好是吃到幾成以內 是安全範圍)8成

2013-03-01 19:46:22 補充:
一次側220V*1.732=381,,,,,,,,,,50000除381=131A........二次側190*1.732=329....50000除329=152A.....買現成的變壓器其本身就有貼銘牌數據資料了,....三相電源的其中任一條用勾錶量測不要超過131A,,,二次側也一樣量取不超過152A,,,,一次側裝3P125A以下,,,二次側裝3P150A以下,,,
2013-11-22 6:44 am
還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
咂伱倗唜卐呄唪
2013-03-01 5:12 am
問題 1 = 模糊不清,不能回答

三相 220V 是星形還是三角形接法

三相 190V -110V 是星形還是三角形接法,如何接地?


收錄日期: 2021-04-27 19:54:21
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130228000016KK20264

檢視 Wayback Machine 備份