工地電壓不足~選擇變壓器的問題~(非常急)達人幫幫忙~謝謝

2013-02-27 7:12 am
如標題~因為工地110V電壓不足~想要220V調降~該選用何者變壓器~
一邊變壓器徹因不足220V如果使用是否2次撤出力也不足110V
~

回答 (3)

2013-02-27 8:39 am
✔ 最佳答案
你可以選用多抽頭式的變壓器, 而不是固定抽頭式的變壓器就可以解決這個問題了.

這意思是變壓器一次側是有240 / 230 / 220 / 200 / 190V AC兩種以上的結線端子, 或是二次側有120 / 115 / 110 / 100VAC兩種以上的結線端子.

這樣就可以輕鬆 一不同配比達到你要的需求.

比如你的工地電壓只量到205V, 而你想要有115V的電源使用, 在租用的變壓器上有一次側有230/200V兩組結線端子, 二次側有115 / 110兩組結線端子, 則將205V電源接在200V端子上, 二次側由115V端子引出電源就可以得到大概117V左右的電壓囉.

如果你只有220 / 110V固定抽頭式的變壓器當然就很有問題了.
參考: 自己的經驗
2013-02-28 5:20 am
工地電源由於電線太長又沒有計算過電壓降,所以沒有負載時電壓正常,每當有負載時電壓就會隨着負載的電流而波動,非常不穩定,你可以用220V 降低到 110V, 不過你要買那種有自動調整功能的“自動電壓調整型變壓器”,因爲它裏面有一個有負載端子轉換器(On Load Tap Changer)OLTC,或者小型的是用伺服馬達型控制的也可以,每當電壓波動時他就會隨着波動而變壓,我家裏都有用一架來保護我的電腦,因爲我家裏的電壓太高了(252V),所以需要降壓。


圖片參考:http://www.szhtdy.com/producer/1/sz21/product_type/pic_g/pic1-20050524-134627.gif


圖片參考:http://www.hyuejd.com/admin/img/201311711504870.jpg
2013-02-27 4:11 pm
前面先進答得很好

只提醒訂時要訂單線圈變壓器,即是自耦式變壓器,價格可省一半

因未知用電量多大與用電器具是否電感性,也可試改粗電線或加並聯電容器

以下書籍僅供參考

12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方 超長距離如何解決壓降問題
變壓器簡單的經驗公式,在拙作現代工廠自動控制電路圖解第二冊第七章內有寫相當部份


每伏所需的匝數=鐵芯截面積cm平方÷40

鐵芯截面積=容量VA的開根號

趣味 電氣 科學 實驗 DIY 第 一 集 簡 要 目 錄 你在台灣有褔氣,真有心可參看以下書籍


回答例:你要問變壓器的效率,沒問到重點,效率的重點是銅線要粗,內阻小,匝數不可多繞或少繞,多繞內阻增加,少繞空載電流大增,另重點是鐵芯要疊緊且接縫小才是最大的影響效率

效率最高是卷鐵芯變壓器,只有一個接縫,且要用方向性矽鋼片,但這是材料的問題。


實用 電工技術界 的 聖經 電工技術問答500解(第一集)
全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解

全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw

第一章 總 則 【簡要目錄】
7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7-24 實用高、低壓,供電電壓之演變 7 -24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算 16-E 常用絕緣導線之電阻19 -1A 電動機繞組受潮,快速之電流乾燥法第 二 章 接 地台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw第三章 開關與過電流保護47-A 過電流保護裝置的種類與演進 47-C 廣義過電流保護應包含超載、短路與漏電49 栓形熔絲(D-FUSE)與無熔絲開關之比較 50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點 第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說111 使用率、負載率、負載不等率與需量因數 第七章 電力用電與電動機148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 152-D 電動機燒毀的狀況。換裝前要徹底檢查鎖接150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 152-K 庫存三相電動機,運轉前之優劣判斷 152-L 常用電動機之滿載與空載及起動電流之比例160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動 第八章 變壓器與 電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理
177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻178-S 無極性電容器與電解質電容器之差別 180-I 交流電解質馬達起動專用電容器
第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 第十一章 高 壓412-4 熔絲鏈電力熔絲何以可在有載下開啟,投入433-A 沒有高壓驗電筆,怎麼辦? 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗以DIY實驗為主的電學教育的革命全民 生活 用電 常識〈DIY解說〉基礎篇 約102年出版
參考: 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw


收錄日期: 2021-04-27 18:56:05
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130226000015KK28417

檢視 Wayback Machine 備份