單相三線電源並聯問題

2013-02-24 6:55 pm
各位老大好:

小弟問題想請教,我家是單相三線供電,接戶線只有一組進來,
然後分兩個電錶,再進入屋內供一.二樓使用。

現在因為我想增設一台15KVA的AVR,想要將兩個電錶二次側並聯進入AVR
再分到一.二樓使用,想請問這樣經過電錶後並聯的方式對於電錶轉速會有影響嗎?

回答 (2)

2013-02-25 12:43 am
✔ 最佳答案
這樣做萬萬不可行呀!!

雖說來源是同一接戶線, 但分成兩個支路後其線路容量, 線路阻抗, 還有保護條件都是各自獨立的.

若又將兩支路並聯在一起, 就算相序有確認過沒接錯, 但兩分路的分流關係, 一定不會一樣.

有可能整個AVR的負載還是完全只落在單一分路, 由單一電表承受.

所以兩分路並聯並不能有分流或容量加總的效果.

而對於保護開關的設立與其他負載分路之間的保護關係更顯得複雜.

所以完全不建議這樣施作.
參考: 自己的經驗
2013-02-25 5:47 am
你爲何要這麽複雜呢?你的負載只有15KW,只需要一個電能表就可以了,方法如下

電源 ==〉 電能表 ==〉 開關 ==〉 安全保護器 ==〉 電源穩壓器AVR ==〉 配電盤 1 和配電盤 2 ==〉 各自輸出。

如果你將電能表並聯被電力公司知道了,會將你的電源立刻割掉,然後才慢慢跟你算帳。


收錄日期: 2021-04-27 18:58:02
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130224000010KK04626

檢視 Wayback Machine 備份