用220V的電流,如何用計算出在380V的用電量呢

2013-02-24 1:42 am
我現在有2個功率錶.
第1個功率錶的偵測電壓是220V,
第2個功率錶的偵測電壓是380V.
要量測的電源是三相380V.
所以那個偵測電壓220V的功率錶就經過380V/220V變壓器輸入.

現在我同時在同一個負載上在這兩個錶得到一些數據

功率錶偵測電壓是220V的數據
電壓:231.9V
電流:1.7A
功率:90w
功率因數:13.10%

功率錶偵測電壓是380V的數據
電壓:401.5
電流:2.8A
功率:44w

我的問題
1.我主要是要用偵測電壓是220V這一個功率錶,但這一個卻是經過變壓器,因為我不確定經過變壓器後的數據是否正確,所以才用偵測電壓是380V的功率錶來做對照.所以
偵測電壓是380V的功率錶數據應該才是正確的.那我要怎麼用偵測電壓是220V的功率錶
經過計算得到380V的數據呢?
例如在220V的電流是1.7A那380V怎麼算出2.8A呢?
例如在220V的功率是90w那380V怎麼算出44w呢?
例如在220V功率因素是13.10%那在380V是多少呢?

2.我要怎麼利用電壓,電流,功率,功率因素,這些數據計算出用電量(度)?

回答 (4)

2013-02-25 3:47 am
✔ 最佳答案
你的問題很難了解,我想應該將他分析一下

電壓:231.9V
電流:1.7A
功率:90W

S = 231.9 * 1.7
= 394.23VA

P = 90W

那麽功率因數就等於如下

因爲 P = S*PF
所以 PF = P/S

90/394.23
= 0.22Cosθ
= 76.8°θ

這個負載應該是一個沒有接上任何負載的繞線變壓器或者是假負載感應器(這個通常是並聯的發電站在沒有負載輸出時候用的)。

但是
你用同一個負載接上不同的電源,也就是說 :

電壓:401.5
電流:2.8A
功率:44w

S = 401.5 * 2.8
= 1124.2VA

P = 44W

那麽功率因數就等於如下

因爲 P = S*PF
所以 PF = P/S

44/1124.2
= 0.039Cosθ
= 87.8°θ

所以說你用來測量時用的負載應該是一個燒焊用的低電壓變壓器,對嗎?


圖片參考:http://img.diytrade.com/cdimg/433975/2677455/0/1157082448.jpg






2013-10-07 5:16 am
我每次都是去這里看的哦, http://Lvmiss。com
同厩呟写仿
2013-10-07 2:39 am
還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
亊傸佺倛伧
2013-02-24 4:12 pm
你講的都有問題~不合邏輯~功率因素有可能是13.10%
P=根號3*V*I*COS@~~功率因素=COS@
P=1.732*V*I*COS@
第一.一般功率因素不可能那麼低
第二.功率錶只偵測單相~你要算三相電流

給你參考看看