✔ 最佳答案
由於輸送電路與分配電路設計不同,高電壓與低電壓也各有設計,RMU就好像環形電路一樣,不過環形電路係永久連接,RMU則可以隨心所欲開關自如。
一般電力設計如下
Radial Configuration
放射式電路
例如
一般大樓上升總電線然後每層樓安裝一個輸出
* Rising main
* Riser
* Tap off system
好處 : 一般電工都可以勝任。
壞處 : 每當有故障時就會立刻停電。
Ring Main Configuration
環形電路(RMU)
* LV feed back (LV Loop)
* HV feed back (HV Loop)
好處 : 每當有故障時,可以由另一系統供電,將停電範圍縮小。(無論係高電壓或低電壓)
壞處 : 需要特許人員才能操作AP(開關),未經許可不可以進行任何操作,包括關掉電源等工作。
Grid Configuration
電路網
並網
發電輸送時專用
圖片參考:
http://www.bravoprojects.co.in/images/grid.jpg
圖片參考:
http://anjungsainssmkss.files.wordpress.com/2011/07/electric_grid.gif
圖片參考:
http://www.schneider-electric.com/solutions/ww/en/rme/4661767/image/jpeg/thumb_solutions_208_architecture_en.jpg/315
還有一種叫Bus Tie System
圖片參考:
http://www.emsd.gov.hk/emsd/images/pps/gradec/image005.jpg
2013-02-16 23:38:41 補充:
咩叫132kv cable> 入站>火牛>11kv switchgear panel>出站>11kv cable?
唔係幾明?
2013-02-16 23:38:53 補充:
通常設計電路要睇負載容量,如果容量太大,就會設計如下
132Kv cable ==> 132Kv GIS in ==> 132Kv GIS out ==> 132Kv/33Kv Tx ==> 33Kv GIS / VCB in ==> 33Kv GIS / VCB out ==> 33Kv / 11Kv Tx ==> 11Kv VCB in ==> 11Kv VCB out ==> 11Kv / 0.4Kv Tx ==> 0.4Kv ACB in ==> 0.4Kv ACB / MCCB out ==> consumer
2013-02-16 23:40:29 補充:
中間有好多 Protection Control
2013-02-18 12:48:08 補充:
要設計132kV ==> 11kV 需要
1。註冊電力工程師
2。要知道係電力公司分配電路 或 高電壓用戶電路
3。通常係5MVA ~ 100MVA之間,我大多數做 132kV ==>11kV 為 25MVA ~ 80MVA之間
4。唔簡單,學歷唔夠做唔到,我仲未有資格做design 132kV
2013-02-18 12:59:18 補充:
有好多Control
例如
OLTC
Solkor R relar
Translay relay
Differential relay
Master Trip
Inter trip
Supervisorry Control
SCADA
Data Logger
Temp control = 1 HV winding, 2 LV winding, 3 Insulation Oil