家居電力供應問題

2013-02-06 1:14 am
情況:屋企裝修時用電鋸期間突然失去電力,全屋冇電,屋內電箱沒有跳掣,電錶房都冇跳掣。
請問:
1. 是不是電箱總掣燒fuse?還是其它問題?
2. 請人來整大約要幾多錢?

謝謝

回答 (2)

2013-02-06 3:25 am
✔ 最佳答案
一定有跳掣,你個總箱有多個跳掣,其中一個叫水氣掣,水氣掣跳就全部插座都冇電,其他係過荷掣,只會影響某啲插座,水氣掣跳就好易見,過荷掣跳就有時好難見到,你要逐個掣關上再開確定。
2013-02-06 2:18 am
你的情況有點不妥

如果屋內電箱冇跳掣(包括總來電:一般是60A那個大一點的MCCB)
怎會全屋冇電呢?

如果電錶房的意思是供應你單位的那個電錶位的掣冇跳,咁家裏的電箱就應有電,點都唔會全屋冇哂電。除非你話電錶房冇跳掣的意思是全大廈各層的配電箱冇跳掣(即是同樓層其他住戶都有電...單單是你家的電箱冇電),咁可能是個錶前掣跳了,這是大廈分給你屋的電錶前的一個MCCB,原則上跟你屋內的電箱的樣式和負荷是應該一樣,由這個是由大廈/電力公司安裝的,有機會比較你屋內的電箱的MCCB敏感,所以當你電鋸漏電,屋內的保護裝置不跳掣,可能這個錶前掣跳了,所以結果全屋都冇電,但大廈同層其他的供電都冇事。

如果檢查是這樣,就算打番開供電也不要開這電鋸,先要關掉和拿電鋸去檢查絕緣。因為如果只係過載(可能電鋸鋸的東西大硬)都只會燒插頭的13A fuse,或者跳了個別MCB(插住電鋸那組插蘇的socket-mcb),唔會全屋有電的,唯有漏電才會跳所的水氣掣(錶前掣有機會亦是這類)才會全屋總冇電。

如果你是舊一代的或者村屋又可能另一情況,上面講的錶前掣可能是一種電溶的fuse(常見是一長型盒-裏面才安裝fuse),所以同樣燒了便全屋冇電了。

以上全是靠估。去找間有水電牌的五金店問吓,他們熟悉你地點和裝置類型可能更快找出原因。錢是市價冇答案,自己都做不來的是要付出代價。


收錄日期: 2021-04-11 19:35:08
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130205000051KK00222

檢視 Wayback Machine 備份