13A蘇底(有燈有掣)轉15A蘇底(有燈有掣),檢查總電箱?

2013-01-23 10:09 pm
13A蘇底(有燈有掣)轉15A蘇底(有燈有掣),要不要檢查總電箱?

我1月10日訂了三台樂聲冷氣機,26號送貨,27號安裝鋁架及安裝冷氣機

昨天請電工師傅幫我,客廳安裝13A蘇底(有燈有掣)一個,獨立電線從總電箱拉出來,接駁13A蘇底(有燈有掣)

今天我去豐澤看看樂聲窗口式冷氣機,我想知道樂聲窗口冷氣機一匹CW-V912JA是方腳插頭,還是圓腳插頭

看到了樂聲窗口式冷氣機一匹CW-V912JA 跟機 果然都是圓腳插頭15A

我一看,暈,暈暈,暈暈暈,昨天很急請電工師傅幫我拉獨立電線,原來我現在錯了,怪我粗心,非常大意,沒注意樂聲冷氣機是方腳插頭還是圓腳插頭

客廳需要換15A蘇底(有燈有掣),13A蘇底(有燈有掣)轉15A蘇底(有燈有掣),要不要檢查總電箱?要不要調整總電箱?

希望各位有經驗電工,請回答我的問題,我不懂電工,希望各位不介意我無聊的問題,感謝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我有客戶中心的E-MAIL回覆

Dear Mr. Tam

您好!多謝 閣下對Panasonic產品的支持。 閣下查詢的Panasonic CW-V912JA 是圓腳插頭。


如有任何查詢,歡迎以電郵至 [email protected] 或致電2833 0955與客戶服務組聯絡。


信興電器貿易有限公司
客戶服務組  謹啟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

樂聲窗口式冷氣機一匹CW-V912JA

製冷 / 製暖效能 Btu/h 8,530 kW 2.50
冷凍效益 W/W 2.75
電力資料 伏特 V 220
耗電量 A 4.2
電量輸入 kW 0.91
更新1:

我想起我前幾天親眼看到電工師傅安裝先拉兩條獨立電線從總電箱拉出來,然後在總電箱接駁,窗口式冷氣機沒有接上漏電斷路器,中央式(高壓)電熱水爐有接上漏電斷路器,我不知道安裝正確不正確?我很期待你們的回覆,謝謝 窗口式冷氣機為什麽沒有接上漏電斷路器?我很期待你們的回覆,謝謝

更新2:

先拉兩條獨立電線從公屋廚房的電箱拉出來 漏電斷路器(RCD及RCCB)

回答 (3)

2013-01-24 8:20 am
✔ 最佳答案
1.根據電力守則,任何既插座(5A,13A,15A),都必須接上漏電斷路器,而冷氣機既獨立電源線,一般都不會接上漏電斷路器,所以你認為要檢查電箱是正確(可能上手電工本身已做錯).

2.電力守則只要求插頭要接上水線(3腳),圓或方是沒有限制,只是大多數家庭小電器都會採用13A方形插頭,以致產生誤會,認為只有13A方腳先岩規格.

3.耗電量只是額定電流,所以接線部份必須要加大最少30%以應付起動電流.



2013-01-24 00:26:01 補充:
其實我睇完上面2位朋友既睇法,都覺得幾攪笑,單憑一個13A蘇底,就認為係安全冇問題,但就唔會注意線路,佈線方式所帶來既問題,我舉個例,如果係電箱獨立拉線,線係1.5MM,以撻線方式拉至冷氣機旁,然後配上一個13A插座,咁仍然認為可以大可放心嗎?

2013-01-24 00:28:08 補充:
特別一提,冷氣機個鋁架(只係個架,唔係部機),係小型工程,完工後係要入則.
2013-01-25 6:22 am
其實好多人以為圓腳插座or蘇唔啱例,其實5A,13A和15A都啱例,只是佈線嘅問題,由於5A和15A蘇頭沒有FUSE保護線路,所以只可從電掣箱放獨立線路用5A和15Amcb控制,而13A蘇頭內有fuse,所以可以用2.5或4平方毫米以放射或環形線路佈線,而mcb可用20A或30,32A(要配合線路).詳情可看機電署網頁.
2013-01-23 10:48 pm
你其實無須擔心。
一般電器是有10%誤差值;13a蘇底是可使用15a插蘇的(從供電考慮)。你可更換插蘇、或更換蘇底去配合,甚至直接插線入蘇底(因為你根本不用再拔出來);到時安裝師傅會代你處理。
記著,你條蘇底線是必須直接由總電箱拉出來;並不與其他電器,共用該條電線就可以合格喇。
而你部一匹冷氣之耗電量實為4.2a,其實明顯遠低於插蘇之13a供電;所以你根本不用擔心。