關於管線和熱水器的問題

2013-01-13 6:47 am
各位好
我家的熱水器和管線配置是這樣的

熱水器--------A浴室----------B浴室
(一管到底 而且管線是做在外面的)


現在在B浴室洗澡會有以下問題

1.沒熱水
2.有熱水但水很少或不熱
3.洗到一半忽然又沒熱水

前提是同時段都沒有人使用熱水
然後A浴室完全不會有這個問題
請問這是甚麼問題?要如何解決?

另外我地點在台北萬華
若此問題有人可修理歡迎留聯絡方式
更新1:

感謝各位熱心回答 我補充一點 這明管不久以前才做的 大約一~兩年吧 會在這麼短的期間內就堵塞嗎?

更新2:

還有熱水器是瓦斯的~

回答 (7)

2013-01-13 3:19 pm
✔ 最佳答案
我猜是後半段接頭部位被鐵鏽堵塞,很可能堵塞在蓮蓬頭的那個水龍頭,與牆壁交接處。 關掉屋頂水源總開關,拆下水龍頭,看交接處是否有很多鐵鏽渣。如果對了,清除鐵渣,並用高壓水沖掉水管內餘渣,並以水壓反序沖洗水龍頭,將卡在裡面的鐵渣沖出來。甚至直接換掉蓮蓬頭水龍頭,只是這傢伙很貴。 如果都不對,整根管線換掉吧,這得找工人花大錢了。用不鏽鋼管,甚至是加上包覆發泡體的鋼管,這樣熱水熱量不流失。

2013-01-13 20:38:41 補充:
明管才裝一兩年,應該沒那麼爛,現在材質都改進了,應該用的是不鏽鋼管。

你這A浴室有水B浴室沒水,很明顯是堵塞。
只是堵塞物?猜不透。


你家屋頂水塔可有定期清洗?
自來水裡,有時會帶進小量砂石。



可是再怎麼樣,也不該一兩年就堵塞。
你家吃翡翠水庫水,很優質的呀!


還是當初施工時,工人不小心水管掉進一些水泥塊石頭塊?

2013-01-13 20:40:15 補充:
或是你管線過長,水壓不足。


或是管線上升,造成水壓不足。
2013-01-14 11:41 pm
如同網友所言,熱水系統積垢了啦!
說明如下:
熱水用一段時間,水中石灰質(礦物質)會積垢於熱水系統(熱水器、太陽能、管路、水龍頭、蓮蓬頭、飲水機、... 等)。 造成(1).設施壽命減短(2).熱傳導效率降低(耗能)(3).管路變小(4).熱水不熱(5).加熱緩慢(6).忽冷忽熱(7).水溫調節困難(8).水量變小(9).不易點燃(10).堵塞...等。即使浴室、馬桶、洗手臺...等也是垢跡斑斑。尤其冬天感覺更明顯,沒有辦法的事!(這也是冬天Yahoo常問的問題)
就像再乾淨的血液也會堵塞導至中風、心肌梗塞。水管、熱水設備、浴室、馬桶...也是需要保養的啦!
科技環保時代,建議版大裝一台美國進口的住宅用物理式電子水垢(質)處理器,這是現代家庭必備的,可以防、除垢保持管路清潔。以後設備好維護、長壽又節能,根本解決困擾!

網友水垢處理的經驗談,參考部落格:
『有裝設加壓馬達,搭配數位恆溫熱水器,雖然處的樓高比較高,不知為甚麼,熱水越洗水量越小,甚至有時會出現點不著熱水器的狀況...,合理猜想,很可能是熱水管因水垢堆積而逐漸有堵塞現象...』
網路部落格
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=1624481&p=1

2013-01-14 15:48:33 補充:
版大的熱水器已積垢,易積垢的管線末端B浴室也結垢,所以B浴室症狀就出現了忽冷忽熱...等症狀。A浴室依使用時間,大約再一~二年也會出現症狀!
參考: 本人為電匠及電器修護技術士 參考網站 www.scalewatcher.tw/pviewitem1.asp?sn=543&area=31&cat=123, 經驗
您好"
2間浴室共同使用~~
管線距離過長不知熱水器是否公升數足夠
水壓是否正常
2013-01-13 10:16 am
你ㄉ熱水器是瓦斯還是電ㄉ.一般來說第一間都不會有問題第2間會有管損ㄉ問題.還是問一下你ㄉ熱水器是瓦斯還是電熱在說
怡心牌電熱水器
2013-01-13 9:50 am
1:阻塞 2:水壓太低. 3:請水電去檢查
2013-01-13 8:24 am
要先測試水流量
你改過明管要看是不是全白鐵管跟零件
還是白鐵管跟鐵零件
有可能是鐵零件堵賽.也有可能是混合龍頭連借牆壁的零件塞住
要測試才能知道如何解決
2013-01-13 6:59 am
後半段水管被砂石堵塞了,所以水流不過來,熱水器就熄火了。
將砂石自水管沖出來,即可。


收錄日期: 2021-04-30 17:18:22
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130112000016KK05345