三相380V電錶反轉了!!!為什麼啊

2012-12-27 3:47 am
各位高手先進大哥們你們好!!
我工廠有一組三相四線380/220V的電力,
有一個協力廠商帶了一台電焊機要用我們的電,
所以老闆說要裝一個私表來算電費,可是問題來了!!
裝的是三相380V附CT電表(不是三相四線的喔)
電焊機是單相220V的!所以只接R-N
這時候送電開機和開電容器時電表是正轉!
但是焊接的瞬間(電流約90A左右)電表居然反轉了一下!!!
焊接停止時又正轉了,這是為啥麼ㄚㄚㄚ!!!!!
更新1:

9W2HL大哥!!你好 我非常確定是2個CT三相三線380V瓦時計喔!! 不是乏時計!!!

回答 (2)

2012-12-28 4:06 am
✔ 最佳答案
正常的真功率電能表是計算kWh千瓦時計,是三相四線電源用的,電表有10個接電線接點,而且接上電容時是不會轉的,只有接上電阻時或電感時才會轉,你應該是買到kVArh千乏時計,接上電容才會轉的,kVArh千乏時計是三相三電線的,電表有9個接電線接點。





圖片參考:http://3.bp.blogspot.com/-yDbtu7EVyHU/TxpAsWXVc1I/AAAAAAAAAa0/h-m1JW5K_Jg/s1600/kvarh+3p.jpg


2013-01-05 07:54:52 補充:
簡單

由於電壓與電流相角不同,將你的三相三線2CT表換成三相四線3CT的電能表不就可以了嗎。